编辑: ok2015 2019-07-07

1 耙齿式粗格栅 CF900 B=900mm,b=15mm 台21用1备2螺旋输送机 Q=2m3/h,L=4m 台1/3提升泵站 潜污泵 Q=420m3/h,H=10m 台43用1备 手电两用启闭机 0.6m*1.3m 台4/电动起重机 2T 台1/4细格栅 转鼓式细格栅 DN1200/b=0.6mm,L=2200mm 台2/螺旋压榨机 Q=2m3/h,L=5m 台1/螺旋输送机 Q=2m3/h,L=5m 台1/轴流风机 3000m3/h 台2/进水口电磁流量计 DN600mm 台1/pH在线仪 量程-2~14 套1/进水口COD在线监测仪 量程10-5000mg/L,分辨率1 mg/L 套1/悬链曝气阶段

5 综合处理池 搅拌机 QJB640/480 台3/罗茨风机 Q=63m3/min,H=6m 台32用1备 桁架吸泥机 ―― 套21用1备 回流污泥泵 Q=420m3/h,H=3m 台2/上清液回流泵 Q=840m3/h,H=3m 台1/剩余污泥泵 Q=72m3/h,H=5m 台1/MLSS分析仪 量程0.001-50mg/L, 套1/DO在线分析仪 量程0.00-20.00ppm 套1/深度处理阶段

6 辅助工房 二氧化氯发生器 10kg/h 台21用1备 化料器 ―― 套1/卸酸泵 ―― 台1/轴流风机 1000m3/h 台2/加药系统 GTF1500 套1/PAC投加系统 GTF-3000/330 套1/7滤布滤池 混合搅拌机 ―― 台21用1备 污水泵 ―― 台2/旋转电机 ―― 台1/电动阀 ―― 个9/机械反应搅拌机 ―― 台6/8出水口 明渠式流量计 Q=0-1000m3/h 套1/COD在线监测仪 10-5000mg/L 套1// 污泥处理阶段

9 脱水机房 浓缩脱水一体机 DNDY1500 台21用1备 冲洗水泵 Q=24m3/h,H=66m 台21用1备 污泥螺杆泵 Q=35m3/h,P=0.3Mpa 台21用1备 空压机 Q=0.3m3/min,P=0.7Mpa 台21用1备 加药装置 Q=3000L/h 套1计量泵 Q=1000L/h 台21用1备 皮带输送机 B=500mm,V=0.8m/s 台2/电动葫芦 3T 台2/轴流风机 1000m3/h 台5/10 储泥池 潜水搅拌器 ―― 台2/(6)原辅材料消耗 主要原辅材料消耗见表5. 表5 主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量

1 新鲜水 t/a

2190 2 电 万度

250 3 十八水硫酸铝 t/a

35 4 干粉聚丙烯酰胺高分子 t/a

10 5 盐酸 t/a

215 6 氯酸钠 t/a

98 7 碱式氯化铝 t/a

20 (7)公用工程 ①供电 项目用电由市政电网提供,采用380/220V低压电源供电,总用电量250万KWh/a左右. ②给排水 项目用水由厂区自备水井提供,新鲜水用水总量2190m3/a,废水产生量为620.5m3/a,经厂区内污水管网收集后,全部进入厂区污水处理系统进行处理. ③供热 项目冬季使用空调采暖,不建设锅炉. 4技改工程概况 根据《吴桥经济开发区宋门工业园区污水处理厂提升改造项目可行性研究报告》,本次技改工程污水处理规模变小,为8000m3/d,年处理污水为292万m3,出水水质不变,即尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,尾水去向不变,尾水通过排水渠进入龙王河. 技改工程主要是改造预处理单元,改造格栅集水池及废水调节池;

生化处理单元将现状A2/O池改造为PACT池,一沉池改造为MBR膜池;

深度处理单元新建保安过滤器、电催化氧化设备(深度处理的电催化氧化设备为可模块化建设,初期可建设为2500m3规模);

将原北沉淀池改造为监测池;

新建臭气处理系统等,具体技改内容见表6. 表6 具体技改内容一览表 类别 项目 现有工程 技改工程 备注 主体工程 处理 工艺 悬链曝气+机械混凝+滤布滤池过滤工艺 集水池+调节池+水解酸化池+A2/O(PACT)池+ MBR池+ EP-凯森电催化氧化系统+检测池 工艺变更 处理 规模 2万m3/d 0.8万m3/d 减小 进水 水质 PH 6~

9、COD≤400 mg/L、BOD5≤170mg/ L、SS≤200mg/L、氨氮≤35mg/L、总氮≤50mg/L、总磷≤4mg/ L、盐分≤6000mg/L PH 6~

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)