商业用水:营业面积5000~10000m2的商场、超市用水量为11L/m2・d,本项目商业建筑面积4431.90m2,则商业用水量57.61m3/d,21027.65m3/a;
绿化用水:参照0.6m3/m2・a计,小区绿化面积为6333.35m2,年绿化时间180d,则用水量为3800.01m3/a,21.11m3/d. 未预见水量以总用水量的10%计,年用水量为97389.66吨. 本项目年总用水量107128.626吨,约10.71万吨 2)排水:本项目排水采取雨、污分流系统,雨水经雨水收集系统流入市政雨水管网,绿化用水下渗、蒸发;
居民生活污水、商业废水产生量按用水的80%计,则居民生活污水量为159.04m3/d,58049.6m3/a,商业废水量为46.088m3/d,16822.12m3/a. 污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准,同时满足唐山国际旅游岛污水处理厂进水水质要求后,排入城市污水管网,最终排入唐山国际旅游岛污水处理厂进行深度处理. 项目水平衡图见图
1、项目水平衡一览表见表4. 表4 项目水平衡一览表 用水类型 用水标准 规模 用水量 损耗量 排水量 日用水 量m3/d 年用水 量m3/a 日损耗量m3/d 年损耗 量m3/a 日排水 量m3/d 年排水 量m3/a 居民生活 140L/人.d 1420人198.8
72562 39.76 14512.4 159.04 58049.6 商业用水 11L/ m2・d 4431.90m2 57.61 21027.65 11.522 4205.53 46.088 16822.12 绿化 0.6m3/m2.a 6333.35m2 21.11 3800.01 21.11 3800.01
0 0 合计 绿化期 ―― ―― 277.52 97389.66 72.392 22517.94 205.128 74871.72 非绿化期 ―― ―― 256.41 93589.65 51.282 18717.93 205.128 74871.72 图1 项目水平衡图 单位:m3/d (12)消防用水 本项目消防用水由室外消火栓给水(设计消防水量15L/s)、室内消火栓用水(设计消防水量20L/s)及地下车库自动喷淋给水系统(设计消防水量30L/s)三部分组成,给水水源取自市政给水管网. (13)供电 本项目年用电量153.31万kw・h,全部由市政电网提供,可满足项目用电需求. (14)供热、制冷 本项目冬季取暖采用集中供热,热源由大唐王滩电厂供应,本项目不设锅炉房,建设换热站1座. 夏季采用分户空调制冷,能满足项目需要. (15)供气 本项目用气由城市天然气管网供应,供项目区居民生活等用气.本项目普通居民总户数568户,燃气量按耗气0.45m3/户・天标准计算,本项目耗气量约为9.33万m3/a.项目所燃用的天然气属于清洁燃料,居民厨房炉灶燃气产生的烟气以分散式排放且污染物浓度较低,对周围环境影响不大,可直接排放. (16)通信 本项目电话、宽带网络、有线电视等由市政通信网络接入,容量能够满足项目需要. (17)送排风系统 本项目卫生间排气由卫生间排风机排入竖井后排出楼顶屋面.地下停车场及地下室设送、排风系统,以保证地下室内空气新鲜. 总平面布置:本项目住宅坐北朝南,南北向行列式布置,立面布置美观大方、错落有致、利于各楼层的通风采光,楼间设有景观绿化带. 小区出入口设置在西、南两侧,配套设置门卫室以及检查、控制进出人员、车辆的相关设施.项目区内设有通道和楼间道路,车流、人流交汇处设机动车减速带,并设置醒目的减速(或慢速)行驶等警告标志.在单体住宅设计上,充分考虑了建筑朝向,争取了住宅的南北朝向,尽量保证自然采光、通风,空间景观丰富,符合当地居民的居住习惯.小区结构清晰,各功能互不干扰又相互依赖,从而形成布局合理,配套设施齐全的小区. 综上,项目总图布置符合规划要求,平面布局合理,周边关系见附图2,厂区平面图见附图3. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目为新建项目,场区原为空地,无原有污染和环境问题. 建设项目所在地自然环境社会环境简况 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等):