编辑: 丶蓶一 | 2019-07-07 |
电站机房扩散室与人防工程内部相连的隔墙,允许余压为0.05MPa,隔墙等效静荷载标准值取65kN/O. ⑶ 扩散室与土壤接触的人防构件等效静荷载取值同相应防空地下室的外墙、顶板、底板的人防等效静荷载. ⑷ 甲类防空地下室扩散室与清洁区隔墙厚度不应小于250mm,并满足防早期核幅射的要求. ⑸ 乙类防空地下室扩散室与人防工程内部房间相邻的隔墙可不计入常规武器作用. 9.防护密闭门门框墙设计. 防护密闭门门框墙由于需要严格控制其变形以保证受力时能与门扇共同工作,门框墙应按弹性工作阶段确定其荷载和计算模式.门框墙一般划分为侧墙,上挡墙和门槛等独立构件分别设计和计算. ⑴ 侧墙:当侧墙悬挑长度小于或等于1/2该边边长(门洞高度)可按悬臂构件计算;
当悬挑长度大于1/2时可在门洞边设加强柱,与柱相邻的墙体为四边支承板,其荷载可按临空墙荷载取用. ⑵ 上挡墙:当上挡墙高度小于或等于1/2该边边长(门洞宽度)时,可按悬臂构件计算,当高度大于1/2时,下侧宜设加强横梁,横梁上方的墙体为四边支承的板,其荷载为临空墙的荷载. ⑶ 门槛应满足最小配筋率要求. ⑷ 加强横梁、柱的支座条件应与工程实际情况相符,若作为固端要注意受力钢筋伸入支座的水平直线锚固长度不应小于0.4LaF.悬臂构件应考虑与支座节点的弯矩平衡.(LaF为纵向受力钢筋的锚固长度,下同). ⑸ 上挡墙和门槛其高度(含板厚)小于门洞宽度一半时,除按水平荷载作用计算外还应进行竖向荷载作用下承载力验算,水平荷载和竖向荷载可按不同时作用计算;
上挡墙和门槛高度(含板厚)不小于门洞宽度一半时可设过梁,过梁受力钢筋应伸入两侧垂直过梁的钢筋混凝土墙内LaF且≥600mm. 10.钢结构平板防护密闭门门框墙设计. 钢结构平板防护密闭门门扇中的肋梁将作用在门扇上的荷载传递到门框墙上,门扇受力模型明显不同于钢筋混凝土平板防护密闭门,根据门扇中肋梁形式可分别按下列公式计算: ⑴ 单向受力(左、右端受力)的单扇平板门传给门框墙的法向等效静荷载:qa=0.35qfA (10.1.1) qb=0.50qfA (10.1.2) ⑵ 单向受力(上、下端受力)的双扇平板门传给门框墙的法向等效静荷载:qa =0.50 qfB (10.2.1) q........