编辑: glay | 2019-07-07 |
第一章工程概况 工程名称:图书馆二期工程 建设地点:市北京北路89号(校园内) 设计单位:市教育建筑设计研究院有限公司 结构/层次:框架/四层(局部五层) 以下是工程概况: 该工程为工学院图书楼接建,建筑面积4930m2,总高19.
4m建筑设计耐火等级为二级,使用寿命为50年,建筑物重要性类别是丙类建筑,建筑物的安全等级为二级,建筑物场地类别为Ⅲ类、中软场地、中等液化场地、Tg=0.306s,建筑桩基安全等级二级,抗震设防烈度是7度远震,抗震等级三级,±0.000同原图书馆.
一、建筑设计概况: 1墙基防潮:苏J9501―1/1,有地圈梁处不设. 2地面做法:书库部分架空:水磨石楼面,苏J9501―5/3,铜条分格. 门厅部分:花岗石地面,苏J9501―18/2;
消防控制室:单层硬木地面,苏J9501―20/2;
卫生间浅灰色防滑地砖地面详见苏J9501―14/2;
其余部分:水磨石地面,苏J9501―10/2,铜条分格. 3楼面做法:卫生间浅灰色防滑地砖楼面详见苏J9501―11/3;
其余部分:水磨石楼面,苏J9501―5/3,铜条分格. 4外墙粉刷:除注明外,均为淡青色弹性涂料墙面,苏J9501―22/6 5内墙做法:一层门厅部分:贴挂大理石墙面,苏J9501―25/5;
卫生间:150*300白色釉面砖墙面详见苏J9501―22/5,高度至板底;
其余部分:乳胶漆墙面,苏J9501―15/5. 6踢脚、台度:大厅部分,大理石踢脚、台度,苏J9501―6/4,踢脚高200;
其余部分,水磨石踢脚、台度,苏J9501―5/4,踢脚高150,暗做. 7水泥护角做法:水泥护角线苏J9501―30/5 8屋面做法:高聚物改性沥青卷材防水屋面,苏J9501―22/7(B),乳化沥青膨胀珍珠岩找坡,最薄处70 9平顶做法:卫生间部分,板底喷涂平顶,苏J9501―3/8;
其余部分,纸面石膏板吊顶
(一),苏J9501―10/8,一层吊顶距地面3000,一层以上吊顶距相应楼面3200 10油漆:木质基层调和漆,苏J9501―3/9,木构件与砌体接触部分和不露面部分,涂水柏油防腐;
金属基层,苏J9501―23/9 11其他:不锈钢楼梯栏杆及扶手、转折处栏杆及扶手苏J9401-1 30页;
护窗栏杆参见苏J9401-1 30页;
预埋件苏J9505―2/28;
踏步防滑苏J9505―7/27;
花岗石台阶苏J9501―7/11;
散水做法:细石砼散水苏J9501―2/12;
所有女儿墙及其他挑出墙面的部分,均需做滴水线,并要求平直、整齐、光滑;
卫生间墙体底部自现浇板面起做120高混凝土止水带.
二、结构设计概况 1钢筋为Ⅰ级钢、Ⅱ级钢、低合金盘元钢. 2砌体:砌块Mu
10、KM1型粘土空心砖用于框架填充墙,电梯井壁±0.000以上采用Mu15粉煤灰砖,M10混合砂浆砌筑;
粉煤灰砖Mu15用于±0.000以下;
砂浆:M7.5水泥砂浆用于±0.000以下,M5混合砂浆用于±0.000以上. 3混凝土保护层厚度:板保护层厚15mm,梁、柱保护层厚25mm,基础保护层厚35mm. 4梁、柱钢筋的锚固长度:Ⅰ级钢当砼采用C20时,取30d,当砼采用C25时,取25 d,当砼采用C30时取20 d;
Ⅱ级钢当砼采用C20时,取40d,当砼采用C25时,取35 d,当砼采用C30时取30 d;
当螺纹钢筋直径≤25 d时,其锚固长度可减少5d;
板的锚固长度≥5d 5钢筋接头:当d≤22时,取1.2La,当d>
22时,采用机械连接. 6其它:施工时各专业应密切配合,所有孔洞须按图预留,不得随意凿洞;
如遇过梁不能与梁合用时,过梁采用钢筋砼过梁,梁长=洞口宽+800;
当墙的长度≥7m时,墙内增设构造柱(GZ)见苏G9409;
凡非梁上墙均采用轻质隔墙,容重≤5KN/m3.