编辑: JZS133 2019-07-07

2――管束;

3――槽钢螺母;

4――管道. 图6.5 管夹抗拉拔性能测试示意图 管夹抗滑试验―顺槽钢方向 管夹紧固对应规格的管道安装于槽钢上,所紧固的管道长度至少等于槽钢宽度.槽钢背部应牢固锚固,距管夹中心等距等值的滑移荷载平行于槽钢施加管道两端,见图6.6.加载速率不应超过每分钟12.7mm.观察并记录试验过程中的荷载和管夹沿荷载方向的变形,当荷载不再增加而管夹变形继续发展时对应的荷载值,即为管夹抗拔失效时的极限荷载值.记录荷载及位移曲线. 说明: 1――槽钢;

2――管束;

3――槽钢螺母;

4――管道. 图6.6 管夹抗滑试验―顺槽钢方向测试示意图 管夹抗滑试验―顺管道方向 管夹紧固对应规格的管道安装于槽钢上,所紧固的管道长度至少等于槽钢宽度.槽钢应牢固锚固,测试载荷应按照图6.7所示方式施加于管道的轴向.加载速率不应超过每分钟12.7mm.观察并记录试验过程中的荷载和管夹沿荷载方向的变形,当荷载不再增加而管夹变形继续发展时对应的荷载值,即为管夹抗拔失效时的极限荷载值.记录荷载及位移曲线. 说明: 1――槽钢;

2――管束;

3――槽钢螺母;

4――管道. 图6.7 管夹纵向抗滑试验测试示意图 角连接件荷载试验 角连接件按图示要求安装于槽钢之上,槽钢应在顶部及底部锚固,竖向槽钢长度为600mm,横向槽钢长度为300mm.测试载荷应按照图6.8所示方向施加.加载速率不应超过每分钟12.7mm. 失效的极限荷载值取下列荷载中的较小者: 荷载不增加而屈服或滑移继续发展;

局部变形过大导致功能丧失. (a)配件安装于槽钢上部 (b)配件安装于槽钢下部 说明: 1――槽钢;

2――角连接件;

3――槽钢螺母. 图6.9 角连接件荷载测试示意图 托臂荷载试验 托臂按要求安装在试验夹具上,夹具应保证有够的刚度,测试载荷应按图6.9所示方式施加于托臂.测试荷载距离托臂端部距离为200mm,加载速率不应超过每分钟12.7mm.记录荷载及位移曲线. 失效的极限荷载值取下列荷载中的较小者: 荷载不增加而屈服或滑移继续发展;

局部变形过大导致功能丧失;

通过该测试测得托臂在加载点臂长时,失效荷载值,通过力矩及剪力可以换算得到均布荷载或集中荷载的极限失效值. 说明: 1――试验夹具;

2――托臂;

3――锚栓或者T型螺栓. 图6.8 托臂荷载测试示意图 疲劳试验 按图6.10安装支吊架组件,支吊架顶端锚固牢固.垂直于管道与管夹中心施加竖向疲劳荷载,荷载幅值为(0.18±30%)kN(2米DN65无缝钢管满水质量),频率为3Hz.启动疲劳试验机,进行200万次疲劳试验后,检查支吊架是否产生脱离、裂纹及变形等情况. 说明: 1――锚栓;

2――槽钢底座;

3――槽钢螺母;

4――试验构件(混凝土或专用夹具);

5――槽钢;

6――弯角连接件;

7――管束 图6.10 支吊架组件疲劳测试示意图 防腐性能试验 材料表面为电镀锌处理时,按GB/T 10125的规定进行不低于90h的中性盐雾试验. 材料表面为热浸镀锌处理时,按GB/T 10125的规定进行不低于480h的中性盐雾试验. 材料表面为锌铬涂层处理时,按GB/T 10125的规定进行不低于1200h的中性盐雾试验. 材料表面为环氧喷涂处理时,按GB/T 10125的规定进行不低于1200h的中性盐雾试验. 检验规则 检验分类 检验分为型式检验和出厂检验. 型式试验 有下列情况之一时,应进行型式检验: 新产品试制定型鉴定时;