编辑: 会说话的鱼 2019-07-07

2、工程内容与规模 2.1项目由来 随着《南京市城市居民住宅二次供水管理办法》2013年1月1日正式施行,列入南京市重点民生工程的主城六区二次供水设施改造工作已经顺利完成,浦口区的二次供水设施改造工作也紧随其后,正紧锣密鼓地向前推进.浦口区的二次供水设施改造工作将由区级统筹、部门牵头、街道实施,通过责权利相统一的管理模式,努力解决好全区城市供水 最后一公里 水质安全问题,改善全区居民生活居住质量.南京市浦口区人民政府2018年12月14日正式出台了《浦口区居民住宅二次供水设施改造实施意见》. 因此,针对相关会议和文件精神,在浦口区开展居民住宅二次加压供水设施改造工程.此次改造工程为林山雅苑和兰桥雅居一期. 二次供水设施改造完成后,将统一由供水单位接管,抄表到户、管水到户,根据规定实施专业化管理,确保水质、水压符合国家、行业标准.政府各相关部门按照职责分工,加强运行、维护的监管,建立二次供水水质监管体系,确保居民用水安全. 遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院98第253号文《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定,建设单位委托江苏新清源环保有限公司编制环境影响报告表,对项目产生的污染和对环境的影响进行分析,从环境保护角度评估项目建设的可行性. 2.2项目概况 2.2.1 建设项目名称、项目性质、建设地点及投资总额 项目名称:桥林街道林山雅苑和兰桥雅居一期二次供水设施改造工程 项目性质:改建 建设地点:南京市浦口区桥林街道,林山雅苑泵房和兰桥雅居一期泵房 建设单位:南京浦口自来水有限公司 投资总额:项目投资约591万元,其中环保投资50万元 建设时间:项目将于2019年4月启动,2019年7月完工 2.2.2 各泵房周围现状 (1)林山雅苑泵房 林山雅苑泵房位于南京市浦口区桥林街道林山雅苑小区内部.泵房内的二次供水设施用于超过城市供水管网正常服务压力要求的建筑物,作用是在入户前再次通过储存、加压等设施向用户提供用水.主要集中在小高层、高层居民楼以及部分地势较高的多层住宅楼.目前存在问题: ①生活泵房和消防泵房合用房间,管理不便;

(本次改造只针对生活泵房) ②水泵均为就地控制,无法实现远传远控;

③泵房缺乏专业有效的管理,缺乏必要的安防措施. 图2-1 林山雅苑泵房照片 (2)兰桥雅居一期泵房 兰桥雅居一期泵房位于南京市浦口区桥林街道兰桥雅居一期小区内部.泵房内的二次供水设施用于超过城市供水管网正常服务压力要求的建筑物,作用是在入户前再次通过储存、加压等设施向用户提供用水.主要集中在小高层、高层居民楼以及部分地势较高的多层住宅楼.目前存在问题: ①生活泵房和消防泵房合用房间,管理不便;

(本次改造只针对生活泵房) ②水泵均为就地控制,无法实现远传远控;

③泵房缺乏专业有效的管理,缺乏必要的安防措施. 图2-2 兰桥雅居一期泵房照片 2.2.3项目主要实施内容及功能 主要实施内容:对桥林街道林山雅苑、兰桥雅居一期两个小区泵房内二次供水设备及管件进行更换,新增安防及监控系统,本次工程无外管工程. 林山雅苑改造方案

1、管线改造方案: (1)根据南京浦口自来水有限公司检管意见,外管保留,新装DN250计量总表. 物业、绿化等单独挂表计量.消防系统不作变动. (2)增压分区不变:1-5层直供,6-11层增压. (3)根据南京浦口自来水有限公司检管意见,立管保留.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)