编辑: 飞翔的荷兰人 2019-07-07

一、操作平台的设计 操作平台采用辐射状空间下撑式悬索结构,由辐射梁、悬索拉杆、中间鼓圈等三个主要部分组成.中间鼓圈由上下内钢圈与腹杆组合而成,见图1. 根据始滑升标高和计算结果,第一次组装平台直径为18.84m,设40对12号槽钢辐射染,40根Ф16mm悬索拉杆,分别用螺栓与花篮螺栓连接在内环梁的上下钢圈上.为了加强平台的整体刚度,在副射梁下加设中钢圈和外钢圈,主要作用是安装平台护身栏及双孔随升井架的四根斜撑. 平台荷载(包括设备重量)分三个部分分别计算,即中心环梁(包括双孔井架、吊笼、信号室、电工间及液压操作室等);

平台部分;

提升架部分(包括内外吊脚手架、模板系统及滑升的摩阻力等). 静荷载超载系数取1.1,活荷载取1.2,动力系数取1.2(吊笼上升时考虑).模板滑升时的摩阻力,从试验表明与滑升速度(指施工连续性)、气温、模板表面的光滑程度有关,可根据施工季节与施工熟练程度选用1.5-3.0kN/m2.本工程因常温施工,并采用新钢模板,且连续作业,因此可取下限值.操作平台上的施工荷载可综合考虑取1.0-1.5kN/m2,包括操作人员、小型机具及临时存料.静荷载按实际情况选取. 荷载组合按两种情况分别计算.第一种组合是整个平台进入滑升状态,这时的荷载主要由全部自重、模板的摩阻力及平台上的施工荷载三部分组成;

第二种组合是当滑升停止,吊笼满载运行、平台处于浇筑混凝土状态,这时的荷载主要是全部自重、导索的张紧力及吊笼重量(包括自重、混凝土及乘人)等组成.第一种组合用于计算所需千斤顶及支承杆的数量,第二种组合用于计算平台各杆的内力. 除上述两种荷载组合外,计算荷载的部位也分两种情况:一是操作平台处于最大直径的部位;

二是中间改装时,操作平台拆除部分辐射梁、提升架及千斤顶后最大直径的部位.如果中间改装后辐射梁根数不变,则不另计算. 荷载组合数值如下: +6.0m时首次平台组装,平台面积219m2. (1)上料时:静荷载 450kN 活荷载 270kN 合计720kN (2)滑升时:静荷载 450kN 活荷载 390kN 合计840kN 滑升起始选择从烟道口下部开始.千斤顶选用GYD-35型滚珠式液压千斤顶,相应配Ф25支承杆. 千斤顶数量:∑Pmax=840kN,Nmin=840÷15=56台,取60台.

二、施工场地与道路 施工场地应抄平并碾压平整.场地平整的同时,根据施工平面布置,按汽车路线做成6m宽焦渣路面,转角处直径不小于10m.

三、施工期间现场用水计算 施工用水:q1=K1((∑Q1.M.K2)÷(8*3600)) K1取1.15,K2取1.5, 则q1=1.15(((10*250+10*300)*1.5)÷(8*3600))=0.33L/s 生活用水:q2=(P1.N2.K3)÷(t*8*3600) 式中N2为20L/人班 则q2=(210*20*1.5)÷(1.5*8*3600)=0.15L/s 消防用水:q2可选用q3=10L/s 供水管径计算:υ选用1.5m/s,Q=10L/s

四、施工用电量计算 钢筋加工设备 22.5kW 搅拌机

2 台20kW 卷扬机

5 台45kW 交流电焊机4台80kVA 振捣器4台5kW 液压滑模设备 7.5kW 其他小型机具与照明 20kW 因此,P=1.00*(0.7*120/0.75+0.6*80)=176kVA 选用180kVA变压器1台.

五、临时设施 搅拌机棚48m2,水泥库160m2,现场搭活动工棚330m2. 第五卷 劳动组织 由于工种多,工程量与劳动力的配备不可能完全均衡,因此,台上、台下均采取专业混合相结合的综合劳动组织形式,强调分工协作.劳动力配备见下表. 工种台上作业班台下作业班6m-107m 107m-180m 6m-107m 107m-180m 木工

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题