原建筑的抗震设防烈度为6度,因地安评,按0.1g计算.但抗震等级仍按六度标准取值.改造设计应按现行抗震标准复核计算结果与构造要求.《鉴定报告》与实际不符的应修改.《鉴定报告》提出的少量结构缺陷应有相应措施.加固材料使用年限与设计周期50年不一致的,应有相应措施.-2层应按现行抗震标准进行复核. 2.按实际考虑楼梯刚度对结构的影响.结构加固不应使原结构出现新的薄弱环节. 3.复核抗震缝宽度是否满足现行抗震设防标准.补充基础承载力复核计算. 4.商业区域哪些按重点设防类、哪些按标准设防类,应按区段分别逐一判断. 5.位移比大于1.4的应调整.电影院5层位置应补充并层包络设计. 结论:经上述修改和调整后,基本通过初步设计抗震设防审查.审查意见在施工图阶段落实,由施工图审查机构复核. 专家组: 李东生、赵建忠、滕永勤 审图机构:周士祥 2018年7月14日