编辑: 捷安特680 2019-07-08
中华人民共和国国家标准原油和天然气工程设计防火规范GB50183-93 主编部门:中国石油天然气总公司 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1994年2月1日

第一章??总则 ????第1.

0.1条??为了在油气田及管道工程设计中贯彻 预防为主,防消结合 的方针,统计要求,防止和减少火灾损失,保障生产建设和公民生命财产的安全, 制订本规范. ????第1.0.2条??本规范适用于新建、?扩建和改建的油气田和管道工程的油气 生产、储运的设计. ????不适用于地下和半地下油气厂、站、库工程和海洋石油工程. ????第1.0.3条??油气田及管道工程的防火设计,?必须遵守国家的有关方针政 策,结合实际,正确处理生产和安全的关系.积极采用先进的防火和灭火技术, 做到保障安全生产,经济实用. ????第l.0.4条??油气田及管道工程设计除执行本规范外,?尚应符合国家现行 的有关标准、规范的规定. ?????

第二章??火灾危险性分类 ????第2.0.1条??生产的火灾危险性应按表2.0.1分为五类. 生产的火灾危险性分类??表2.0.1 ?? 生产类别????火灾危险性的特征??? ?? 甲??????使用或产生下列物质的生产??? ????????1.闪点1000?? ??????名称\????距\?????容量????????????????????????????????? ?? 压缩机房、灌瓶间、倒残液间????20??25????30????40????50?????? ?? 汽车槽车装卸接头?20??25????20????30????35?????? ?? 仪表控制间、10KV及以下变配电间20??25????30????40????45?????? 注:液化石油气油罐与其泵房的防火间距不应小于15m,?露天及半露天设置的泵 ????不受此限制. ????第5.4.8??液化石油气厂房与其所属的配电间、?仪表控制间的防火间距不 宜小于15m.若毗邻布置时,应采取无门窗洞口防火墙隔开;

?当必须在防火墙上 开窗时,应设非燃烧材料的密封固定窗. ????第5.4.9??液化石油气罐装站的罐装间和瓶库,应符合下列规定: ????

一、灌装间和瓶库宜为敞开式或半敞开式建筑物;

当为封闭式建筑物时,应 采取通风措施;

????

二、灌瓶间、倒瓶间、泵房的地沟不应与其他房间相通;

其通风管道应单独 设置;

????

三、灌瓶间的地面应铺设防止碰撞引起火花的面层;

????

四、装有气的气瓶不得露天存放;

????

五、气瓶库的液化石油气瓶总容量不宜超过10m^3;

????

六、残液必须密闭回收. ?????第5.4.10条??液化石油气、天然气凝液储罐和汽车装卸台,宜布置在油气 厂、站、库的边缘部位.灌瓶咀与装卸台距离不应小于10m. ????第5.4.11条??液化石油气灌装站应设高度不低于2m的、用非燃烧材料建造 的实体围墙,下部应设通风口.

第五节??放空和火炬 ????第5.5.1条??进出厂、站的天然气总管应设紧急切断阀;

当厂、?站内有两 套及以上的天然气处理装置时,每套装置的天然气进出口管上均应设置紧急切断 阀;

在紧急切断阀之前,均应设置越站旁路或设安全阀和放空阀. ????紧急切断阀应设在操作方便的地方. ????第5.5.2条??放空管必须保持畅通,并应符合下列要求: ????

一、高压、低压放空管宜分别设置,并应直接与火炬或放空总管连通;

????

二、高压、低压放空管同时接入一个放空总管时,应使不同压力的放空点能 同时安全排放. ????第5.5.3条??火炬设置应符合下列要求: ????

一、火炬筒中心至油气厂、站内各部位的安全距离,应经过计算确定;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)