编辑: gracecats | 2019-09-14 |
电话:0991-6631699 目录 前言
一、评估监测依据
1 1.
1 环境保护法律法规及有关文件
1 1.2 评估相关技术文件
1
二、超低排放改造工程情况
1 2.1 企业概况
1 2.2 脱硝改造
3 更换原两层催化剂,同时在预留层新增催化剂.
3 2.3 除尘改造
3
三、评估监测内容
5 3.1评估指标要求
5 3.2 运行工况
5 3.3 监测项目及频次
5
四、评估监测结果
6 4.1监测点位布设
6 4.2监测分析方法和设备
7 4.3质量控制和质量保证
9 4.3.1废气监测质量控制
9 4.3.2噪声监测质量控制
10 4.4监测期间煤质分析结果
10 4.5废气排放监测结果
11 4.6噪声监测结果
15 4.8 废水
16 五 改造后烟气排放情况
16
六、评估监测结论
17
七、评估建议
18 附件 前言为落实国务院大气污染防治行动计划,依据《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》(发改能源[2014]2095号)和《关于印发全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案的通知》(环发[2015]164号),以及自治区环保厅《新疆维吾尔自治区全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作实施方案》(新环发[2016]379号)有关要求,进一步提高煤电机组环保水平,促进煤电行业清洁发展,新疆嘉润资源控股有限公司动力站于2017年8月20日启动3#机组超低排放技术改造工程. 该机组于2017年11月17日完成超低排放改造,并于2017年11月25日顺利通过了168小时试运行,新疆新环监测检测研究院(有限公司)于2017年12月25日完成在线监测设施的比对验收工作,根据环境保护部办公厅、国家能源局综合司《关于做好煤电机组达到燃机排放水平环保改造示范项目评估监测工作的通知》(环办[2015]60号)和《关于做好燃煤发电机组超低排放改造项目评估监测工作的通知》(新环发[2016]389号)的要求,2017年12月,受新疆嘉润资源控股有限公司动力站委托,新疆新环监测检测研究院(有限公司)于2017年12月25日~26日对新疆嘉润资源控股有限公司动力站3#机组超低排放技术改造工程进行评估监测并编制评估监测报告.
一、评估监测依据 1.1 环境保护法律法规及有关文件 (1)《中华人民共和国环境保护法》(2015年) (2)《中华人民共和国大气污染防治法》(2015年) (3)《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020 年)》(发改能源[2014]2095号) (4)《关于印发全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案的通知》(环发[2015]164号) (5)《新疆维吾尔自治区全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作实施方案》(新环发[2016]379号) (6)《关于做好燃煤发电机组超低排放改造项目评估监测工作的通知》(新环发[2016]389号) 1.2 评估相关技术文件 (1)《新疆嘉润资源控股有限公司动力站3#机组超低排放改造工程监测报告单》(新疆新环监测检测研究院(有限公司)) (2)《新疆嘉润资源控股有限公司动力站3#机组脱硫后、脱硝后A侧、脱硝后B侧在线设备验收监测报告单》(新疆新环监测检测研究院(有限公司))
二、超低排放改造工程情况 2.1 企业概况 新疆嘉润资源控股有限公司#3机组采用上海锅炉厂有限公司生产的SG-1145/25.4-M4415燃煤超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉、单炉膛、一次中间再热、四角切圆燃烧方式、平衡通风、湿式捞渣机除渣、前煤仓布置、紧身封闭、全钢悬吊结构π 型锅炉.机组目前采用的环保设施为: 脱硝: 3#机组SCR脱硝系统由山东设计院设计,上海电气电站环保工程有限公司供货,催化剂按 2+1 布置,蜂窝式催化剂,催化剂化学寿命不低于24000h,机械寿命不低于10年,格栅式氨/烟注射、混合系统,每层布置三台蒸汽吹灰器.性能要求反应器入口烟气流速偏差小于±15%,入口烟气流向偏差小于±10°,温度偏差小于±10℃,氨氮摩尔比偏差小于5%.SCR装置入口NOx浓度按400mg/Nm3设计,在整个化学寿命寿命期内,SCR出口NOx浓度不大于80mg/Nm3,脱硝效率不小于80%,氨的逃逸率不大于3ppm,SO2/SO3转化率小于1%. 除尘: 3#机组配置2台双室五电场高效静电除尘器,保证除尘效率为99.82%,每台炉除尘器灰斗数量为5*4=20个,每只灰斗只设一个排灰口,灰斗可储存锅炉BMCR工况下约8小时的排灰量,排灰方式为连续或间断排放. 脱硫: 3#机组脱硫由上海电气电站环保工程有限公司供货总承包建设,吸收塔采用单回路喷淋塔空塔技术、三层喷淋层,满锥螺旋型,二级屋脊式除雾器,每座吸收塔配两台氧化风机,一运一备,每台炉配三台除雾器冲洗水泵,吸收剂制备供应系统、FGD石膏浆液处理系统、工艺水系统、废水排放系统等公用.设计FGD入口设计、校核
1、校核2烟气量分别是
1300007、
1366194、1251110 Nm3/h(标态,湿态,实际氧),入口SO2浓度分别为
2179、
2231、1967mg/Nm3,脱硫效率不小于96%,出口SO2浓度不大于
87、
89、79mg/Nm3. 电厂现有及改造后主要设备及环保设施概况表2-1 项目单位 改造前 改造后 烟气 治理 设备 NOX控制 措施 种类/低氮燃烧+SCR(两层) 低氮燃烧+SCR更换催化剂(三层) 效率%不低于80 不低于80 烟气脱硫装置 种类/石灰石/石膏湿法脱硫 石灰石/石膏湿法脱硫石灰石/石膏湿法脱硫增容(浆液循环泵增容,喷淋层优化) 效率%不低于96 不低于99.97 烟气 除尘 装置 方式/静电除尘器(双室五电场) 静电除尘器(双室五电场,电源更换为高频电源)+脱硫塔(大唐管式除雾器安装) 效率 % 综合除尘效率不低于99.87 综合除尘效率不低于99.9 CEMS / / 3#号炉 3#号炉 厂家 / 北京西克麦哈克 北京西克麦哈克,北京曼德克 烟囱 型式/混凝土三管式钢内筒套筒烟囱 高度m210 出口内径 m 7.8 2.2 脱硝改造 原催化剂层每层安装三台蒸汽吹灰器,本次改造后采用蒸汽吹灰+声波吹灰器的方式,预留层增设蒸汽吹灰器,每层增设声波吹灰器,相应增设、改造蒸汽吹灰器相应管路、阀门控制系统等,新增声波吹灰器管路、阀门、控制系统等,新增声波吹灰器管路、阀门、储气罐、控制系统等. 更换原两层催化剂,同时在预留层新增催化剂. 2.3 除尘改造 1拆除电除尘原硅整流变压器,安装高频电源,同时对电除尘内部极板、极线积灰清理,调整极板与极线之间的间距,修复损坏的振打系统. 2高压隔离开关柜利旧,新增高频电源与隔离开关接口,并安装配套阻尼电阻. 3更换电缆,原电场动力电源是二相,高频电源是三相电源. 4对原电除尘高压控制柜进行改造,使其作为高频电源的配电柜,为高频电源提供三相电源,对原电除尘低压控制系统进行升级,以满足高频电源需要,对原电除尘上位机系统进行升级改造,将新的高频电源控制系统纳入其中,使其可以根据运行工况变化自动调节参数. ........