编辑: 南门路口 | 2019-07-08 |
3 区安监局 成都市成基新型材料有限责任公司 1.检查企业安全生产管理制度、安全管理人员设置情况;
2.检查企业隐患排查治理情况;
3.检查企业应急管理情况;
4.检查企业安全生产、职业卫生警示标识标牌情况;
5.检查企业电工、焊工等特种作业人员持证上岗情况;
6.检查企业职业卫生 一报二检三告知 和基础管理工作情况 7.抽查企业作业现场. 1.未提供安全生产管理规章制度及各级各类人员职责;
2.未提供作业场所职业病危害因素检测报告;
3.未对职业病危害因素进行申报;
4.未提供接害人员(9人)职业健康体检报告;
5.拉丝车间配电箱无盖;
6.拉丝车间行车吊钩无保险扣;
7.拉丝车间安全通道不畅通;
8.拉丝车间拉丝设备皮带传动部位无防护罩;
9.开平车间行车吊钩无保险扣;
10.开平设备基坑周边无防护围栏;
11.开平车间部分配电柜箱门与箱体未连接,未设置漏电保护器,临时用风扇外壳未接地,缆线有破损不符合安全要求;
12.开平车间爬梯一侧无安全护栏,爬梯上部平台无安全防护围栏;
13.开平车间作业人员未配电防尘口罩;
14.开平车间校直设备传动部位无安全防护罩;
15.砂轮机设置位置不符合要求,未形成独立工作区间;
16.配电房地面未设置绝缘胶垫,无安全操作规程,无消防器材;
17.车间未设置安全生产警示标示标牌,未设置职业卫生的警示标示标牌;
18.生产作业现场未设置职业病危害因素告知牌、职业病危害因素检测结果公示牌.区安监局依法下达了《责令限期整改指令书》 胡继波板簧厂 检查时该企业已经停止生产 马道奎屠宰场 1.A1屠宰间临时用风扇未接PE线(接地线),未设置漏电保护;
2.配电箱箱盖与箱体未连接,未设置漏电保护.区安监局要求立即采取措施进行整改,并将整改情况报送区安监局 星星洁具厂 该家具厂已经停止生产 锦鸿卫浴厂 该卫浴厂已经已经关闭 成都市青白江区大兴包装厂 1.未提供作业场所职业病危害因素检测报告;
2.未提供接害人员职业健康体检报告;
3.该公司作业人员共有160余人,应设置专门安全管理机构或专职安全管理人员;
4、未提供防雷检测报告.
5、燃气锅炉未设置燃气泄漏报警装置;
6、升降机底部四周未设置安全防护围栏及安全警示标志,升降机二楼进出料口平台处未设置安全防护栏;
7.二车间靠锅炉房处的配电箱电线凌乱,应规范;
8.锅炉房控制室配电箱箱盖与箱体未连接,未接地;
9.二车间分纸机处作业女工未戴发套;
10.车间大部门作业人员未按要求佩戴劳动防护用品;
11.车间部分临时用轴流风机、电风扇未接地,未接漏电保护;
12.个别设备皮带传动部位未设置防护罩;
13.车间应增设安全生产、职业卫生警示标示标牌;
14.车间应按检测点位在醒目位置设置职业病危害因素检测结果公示牌和职业病危害因素告知牌;
15.车间应增设消防灭火器.区安监局依法下达了《责令限期整改指令书》 成都正其机械设备制造有限公司 1.未提供职业危害现状评价报告;
2.未提供职业病危害因素申报回执;
3.未提供接害人员职业健康体检报告;
4.未提供安全管理人员(钟俊)安全管理培训合格证;
5.未提供安全应急预案及演习资料;
6.作业现场安全通道有堵塞情况,应疏通;