编辑: yyy888555 | 2019-07-08 |
1 国基路 高皇寨村瓦房 村中心街东路北 该楼为1层砖木结构,清水墙,无圈梁、构造柱.局部屋顶破损严重,屋顶变形;
房屋砖砌体风化严重,砌筑砂浆粉化;
已无人居住. 0371-65760717 80年代 该房屋年久失修,安全储备不足,急需进行加固处理 严重
2 国基路 柳林村砖瓦房 中三街215号 该房屋为1层砖木结构,清水墙.后墙存在竖向裂缝,宽度约3mm,屋顶破损漏雨,砖砌体风化严重,砌筑砂浆粉化严重. 汤科芸15036139482 该房屋破损严重,构件承载力严重不足,急需进行加固处理 严重
3 花园路 经四路6号院1号楼 经四路与纬五路交叉口向东50米路北 该楼为5层砌体结构.1-5层窗下墙体均呈现贯通斜裂缝,宽度大于2mm;
L形拐角处呈现贯通斜裂缝,大于2mm;
屋内窗下斜裂缝,宽度大于1mm;
阳台漏雨严重.已有危房鉴定书.(1-5层屋内墙体改造,打掉一片走廊非主要承重墙体)
13607649404 1979 该房屋存在严重安全隐患,急需进行维修加固处理 严重
4 花园路 纬二路27号院3号楼后面的小平房 纬二路路与政一街路交叉口向南100米路东 该楼为单层砖木结构,已超出现行规范设计使用年限;
局部住人局部仓库;
有部分自加单层砌体;
180mm墙体.砖砌体风化严重,砌筑砂浆粉化严重;
窗台角呈现竖向裂缝,宽度大于3cm;
门边墙体呈现竖向裂缝,宽度大于1cm. 乔主任13939006150 1950年 该房屋存在重大安全隐患,急需进行加固或拆除 严重
5 花园路 纬四路15号院5号楼 花园路与纬四路交叉口向东300米路南 该楼为2层砖木结构.墙体砖及砌筑砂浆粉化严重.3单元1层顶楼梯过梁露筋;
内粉刷层剥落严重;
楼梯间1~2层之间休息平台竖向裂缝大于3mm.2单元过梁混凝土开裂;
休息平台板底混凝土大面积剥落,外露钢筋基本丧失承载力.1单元2层整体塌陷(火灾). 省事务管理局65907643
1954 该房屋存在重大安全隐患,急需进行加固处理或拆除 严重
6 花园路 经四路八号院平房 纬二路经四路向南200米路西 该楼为1层砖木结构.外墙砖砌体风化严重,屋顶破损严重,墙体局部变形.
65900152 1954年 该房屋破损严重,存在重大安全隐患,急需进行加固处理 严重
7 花园路 纬二路19号 花园路与纬二路交叉口东50米 该房屋外墙风化严重,部分砖破损,墙体变形开裂,屋顶破损严重. 正道花园广场有限公司13526785766 急需进行加固处理 严重
8 花园路 纬二路20号院 花园路与纬二路交叉口东50米 该楼为1层砖木结构,有住户,整院均为50年代房子,清水墙.砌体及砂浆风化严重;
局部墙体出现裂缝;
局部窗顶过梁变形严重. 同上 50年代 急需进行加固处理 严重
9 花园路 纬四路15号院19号楼 纬四路政六街交叉口路南院内 该楼为3层砖木结构,墙体有竖向裂缝,局部外加砖墙,楼内破旧,木屋顶,屋顶破损,墙体风化,维护较差. 省事管局65907643
50 该房屋存在严重安全隐患,急需进行维修加固处理或拆除 严重
10 花园路 郑州飞龙彩印有限公司厂房 花园路与纬四路交叉口向东200米路北 该楼外墙有大于3mm的竖向裂缝,且裂缝有继续发展的趋势,砌体部分风化,屋顶板开裂. 宋合林、徐卫东、成钢、王向华、李新建
65956101、
65952535、
65952520、13373906590
1955 该房屋年久失修,安全储备不足,急需进行加固处理 严重
11 花园路 纬五路37号老办公楼锅炉房 花园路与纬五路交叉口向东100米路南纬五路37号 该建筑外墙有纵向裂缝,屋檐外层剥落,管道下方有通长裂缝,有加层 张予洲18639553061