编辑: yn灬不离不弃灬 2019-07-08

管长超过30米有一个弯时;

管长超过20米有2个弯时,管长超过12米有3个弯时 .配管的弯曲采用屈伸弹簧制作弯头.暗埋于砼中的管子,其弯曲半径不小于管外径的10倍.塑料管采用专用胶水粘接.暗埋于砼中的管子,其管口处加塞塑料堵头,再在共外中处加缠黑胶布以防漏浆.管口基盒口尽量紧贴梁底基板底,并用红漆标识,便于查找. 护理、清理管路 管路敷设好后,在土建浇注混凝土时,应派专人守护,以防施工时将管路损坏.土建拆模后,应将管路的管口和线盒找出,并穿16#铅丝,必要时模拟穿线,发现有堵塞情况,作好记录并及时处理.在管路进行检查清理后,将管口和接线盒封闭严密,以防异物进入管路. 暗管敷设工艺流程: 弯管、箱、盒预制 根据施工图加工好各种弯管、箱、盒、支架.电线弯管可采用冷煨法及定型弯管. 冷煨法:一般管径25mm及以下时,可使用手扳煨管器.即将管子插入煨管器,逐步煨出所需弯度;

管径32mm及以上时,可使用液压弯管器. 箱盒测位 箱盒测位:根据施工图确定箱、盒轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找平,线坠找正,标出箱、盒位置时,应挂通线或十字架. 暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设,减少弯曲;

埋入墙体或混凝土内的导管,与墙体或混凝土表面的净距不应小于15mm. 箱、盒定向稳定 根据施工管路的要求,加工箱、盒时注意引出管的定向位.砖墙、砌体墙及预制楼板的箱、盒,用强度不小于C10的水泥砂浆稳注;

现浇混凝土墙及楼板上的箱、盒,应先安装好卡铁或轿杆,将卡铁或轿杆点焊在就近钢筋上;

如为木模板时则可用钉子、细铅丝将箱、盒绑扎在模板上. 管路连接 采有直管接头连接,其连接长度应为管外径的2-3倍,管的接口应在直管接头内中心即二分之一处.根据配管线路要求采用90度直角弯管接头,管的接口应插入直角弯管的承插口处,并应到位. 管路两个接线点之间的距离在下列长度范围内,应加接线盒.接线盒的位置应便于空线和检修: 管路无弯时,不超过30m 管路有一个弯时,不超过20m 管路有二个弯时,不超过15m 管路有三个弯时,不超过8m 管入箱、盒内用入盒锁扣接头 使用专用搬子锁紧,锁扣护口要良好,使金属箱、盒达到导电接地的要求.箱、盒管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔.铁制箱、盒严禁用电气焊开孔.两根以上管入箱、盒,要长短一致,间距均匀,排列整齐. 管道固定 钢管混凝土墙及楼板内的管路,每隔1000mm左右用铅丝绑扎在钢筋上. 注意事项 灯头盒、开关插座盒在预埋或安装时,注意灯头盒是否在一条直线上或以后灯具安装能否在一条直线上,后期安装开关插座盒的标高能否保证一致.预埋木箱处切割钢筋后,配合土建作加强. 建筑防雷及接地系统的安装部份 1.本建筑按第二类防雷建筑设防雷保护措施,其综合接地体电阻实测不大于1欧,若达不到,另设人工接地体.建筑物作总等电位联结,辅助等电位联结和局部等电位联结. 2.施工工艺流程: 3.接地极、接地网施工时,将插入桩基地的柱筋两根钢筋与桩基础四个角的护壁钢筋用2根φ16圈钢跨连通,形成接地极.并将基础梁内钢筋与接地极钢筋焊接连通.现根据接地施工平面图的走向将基础梁内4角的钢筋利用基础主筋用40*4镀锌扁钢焊接连接通形成闭合接地网. 4.防雷引下线利用柱内φ16≥主筋作引下线.引下线选柱内两根对角钢筋与接地网中的钢筋用2根φ16圆钢跨接焊通,并对作为引下线的钢筋作好标记. 5.所有的钢筋跨接连接,未说明之处,均用2根φ16圆钢作跨接连接线.焊缝长度为圆钢直径的6倍,施工时长度确定为110mm,且为双面焊.扁钢与扁钢的搭接长度为120mm,且为三面焊.焊接质量保证无夹渣、咬边、气孔及未焊透现象,无虚焊,无假焊,保证电气通路的畅通. 6.接地体利用建筑基础内所有钢筋.按平面图示,筒井基础,被利用作接地体基础内主筋之间连接用用焊接,桩基钢筋体与承台钢筋体的连接,地梁与桩基节点连接作法详参见99D562-P