编辑: 于世美 | 2019-07-08 |
3、进入装饰装修施工阶段,如住房较紧张,可在主楼1-5层设置住宿区,为防止污染地面,均须铺设一层塑料薄膜、一层编织布进行防护,需用量约为1500平米. 施工平面布置按地下室、主体及装饰装修三个施工阶段布置,详见附图.
三、施工用水电布置
一、施工用水
1、施工临时供水计算: 现场施工用水量q1(以主体结构计): 式中K1=1.15,K2=1.5,N1=300L/m3,Q1 =200m3/台班
2、施工机械用水量q2 式中K1=1.1,K3=2,,
Q(台数)=5,N2(台额定用水量)=300
3、施工现场生活用水q3(以主体阶段为主) 式中P1=450人,N3=25L/人・日
4、消防用水量q4:q4=10L/s 总用水量Q: q1+q2+q31000mm 不大于2m 不大于2m 2付 风管防腐保温:
2、风管保温前,应对系统进行全面检查后.用设计要求的合格材料均匀的包在风管上.保温材料从风管与支架中间穿过,保温效果良好美观.在吊顶封板前.风管保温工作全部完毕.
第三章 电气按装工程分部分项工程施工技术措施
第一节、电气工程施工工艺、施工工具一览表 主要电气施工工艺流程图
(二)主要机具详见附表.
第二节、钢管暗配及箱盒安装 本工程的电气配管主要是暗配,工程量大,且13层至20层是预应力砼、配管需避开钢绞线和模具,施工难度大,一旦管线遗漏、错位或堵塞将很难补救.电气安装人员配管前要进行充分的准备,首先对能预埋的钢管进行管内清理和除锈,确保电管畅通,然后进行内壁防腐.为了保证管子的弯曲质量,1/2井、3/4井、的小管可使用弯管器煨弯.1井以上的管子均采用煨弯机煨弯或采用成品煨制弯头,但不得使用冲压弯头. 暗配管的管子连接采用钢套管连接,套管长度按连接管外径的2.5倍计算.对于进人箱盒的管子应分别作以下处理:在顶板砼内的电管进人灯头盒、烟感器及风机盘管电源盒的管口可不套丝,采用管盒焊接固定的方式.在墙体的配管进入箱盒时采用套丝上锁紧螺母的方法固定.箱盒的标高要绝对控制严格,砼墙体内的开关、插座盒安装,在预埋时可先安一个250*150*100的木盒,在土建拆模后、按照土建提供的+50cm线和有无活动地板的实际地面标高相应调整其标高和与墙面的平整度.地下室的暗开关、插座的高度,统一按1.4m安装,房间内的暗开关距门边的坐标控制在15-2Ocm以内;