编辑: cyhzg 2019-07-08
尺寸 宽度

157 mm 高度

130 mm 深度

125 mm 备用端子宽度

122 mm 备用端子高度

130 mm 备用装配视图

160 mm 返回顶部 环境条件 外壳防护等级 IP20 环境温度(运行) -25 °C .

..

70 °C (>

60 °C Derating: 2,5 %/K) 环境温度(存放/运输) -40 °C ...

85 °C 允许的最大相对湿度(操作)

95 % (25°C时,无冷凝) 抗干扰 EN 61000-6-2:2005 返回顶部 输入数据 额定输入电压范围

100 V AC ...

240 V AC 输入电压范围

85 V AC ...

264 V AC

90 V DC ...

350 V DC AC频率范围

45 Hz ...

65 Hz DC频率范围

0 Hz PE放电电流 < 3.5 mA 额定功耗

480 W 冲击电涌电流 <

15 A (3.2A2s) 电源故障旁路 >

30 ms (120 V AC) >

35 ms (230 V AC) 输入熔断器

12 A (慢熔断,内部) 选择合适的保险丝

10 A ...

16 A (特性B、C、D、K) 保护名称 瞬态电涌保护 保护电路/组件 压敏电阻 返回顶部 输出数据 额定输出电压

48 V DC ±1?% 输出电压的设置范围

30 V DC ...

56 V DC 额定输出电流

10 A (高达60 °C) POWER BOOST

13 A 衰减

60 °C (2.5%/K) 并连 是,用于冗余和增加容量 串连 是 最大电容负载 无限 控制偏差 <

1 % (负载的变化,静态10 % ...

90 %) <

5 % (负载的变化,动态10 % ...

90 %) < 0.1 % (输入电压的变化范围为±10 %) 残波 <

20 mVSS (额定值) 输出功率

480 W 典型响应时间 <

1 s 峰值切换电压额定负载 <

50 mVSS 最大空转功耗 <

5 W 最大额定负载功率损耗 <

56 W 返回顶部 概述 净重 2.5 kg 效率 >

90 % 绝缘电压输入/输出

4 kV AC (类型测试)

2 kV AC (常规测试) 保护等级 I (带PE连接) MTBF (IEC 61709, SN 29500) >

500000 h 安装位置 水平DIN导轨NS35,EN60715 组装说明 可并排安装:水平间距0 mm,垂直间距50 mm 电磁兼容性 符合EMC准则 89/336/EC 标准――机器的电气设备 EN 60204-1 标准 ―― 变压器安全 EN 61558-2-17 标准――电气安全 EN 60950-1/VDE 0805(SELV) EN 61558-2-17 造船工业许可 Germanischer Lloyd (EMC 2),ABS 标准――电源安装中所用的电子设备以及在电源安装中电子设备的组装 EN 50178/VDE

0160 (PELV) 标准――安全超低电压 EN 60950-1 (SELV) EN

60204 (PELV) 标准――安全绝缘 DIN VDE 0100-410 标准――防止冲击电流,电气设备中保护性隔离的基本要求 EN

50178 标准――主协波电流限值 EN 61000-3-2 标准 - 设备安全 GS(经过安全测试) 信息技术设备 - 安全(CB认证体系) CB认证 UL认证 UL/C-UL,隶属UL

508 UL/C-UL,隶属UL

60950 电涌电压类别 III 返回顶部 连接数据,输入 连接方式 螺钉连接 刚性导线最小横截面 0.2 mm? 刚性导线最大横截面

6 mm? 柔性导线最小横截面 0.2 mm? 柔性导线最大横截面

4 mm? 最小导线横截面AWG

24 最大导线横截面AWG

10 剥线长度

7 mm 螺纹 M3 返回顶部 连接数据,输出 连接方式 螺钉连接 刚性导线最小横截面 0.5 mm? 刚性导线最大横截面

16 mm? 柔性导线最小横截面 0.5 mm? 柔性导线最大横截面

10 mm? 最小导线横截面AWG

20 最大导线横截面AWG

6 剥线长度

7 mm 螺纹 M4 返回顶部 信号输出 输出名称 DC OK有源 输出说明 UOUT>0.9xUN: 高信号 最大切换电压 ≤

24 V 输出电压 +

24 V DC 最大启动电流 ≤

40 mA 连续负载电流 ≤

40 mA 状态显示 "DC OK" LED 绿色 关于状态显示的注意事项 UOUT