编辑: 黎文定 | 2019-07-08 |
一、项目概况 本项目为池州市第三人民医院一台无机房特殊电梯(医用),载重1600公斤;
本项目招标内容包括所需电梯设备的供应、运输、安装、调试直至验收合格等.
二、采购清单 序号 货物名称 单位 数量 载重量 层站 速度(m/s)
1 特殊电梯(医用) 台11.6T 5/5/5 1.0 注:一层至四层层高3.6M、五层:4.8M;
三、电梯功能和配置
(一)电梯功能要求(功能要求如下,但不限于下述功能): (01)直接停靠 (02)安全回路保护,安全回路断开 (03)错误指令取消 (04)全集选 (05)电机参数自学习 (06)井道参数自学习 (07)层高数据自动修正 (08)轿厢位置自动修正 (09)故障自动停靠 (10)来电自动恢复运行 (11)楼层显示任意设置 (12)运行方向滚动显示 (13)电梯状态液晶显示 (14)司机操作 (15)底坑、轿顶急停操作 (16)反向消号 (17)满载直驶 (18)轿厢警铃 (19)消防返基 (20)锁梯功能 (21)自动返基站 (22)自动关灯(风扇)功能 (23)强迫关门 (24)自动开关门 (25)保持开门时间分类设定 (26)本层开门 (27)重复关门 (28)开关门按钮 (29)电梯应急照明 (30)超载保护 (31)防逆转保护 (32)触点粘连保护 (33)运行时间保护 (34)终端越程保护 (35)编码器故障保护 (36)电动机过流和过载保护 (37)电源过电压保护 (38)远程监控接口 (39)故障记录 (40)运行计数器 (41)上下行超速保护 (42)五方通话装置 (43)门光幕保护 (44)称重信号补偿 (45)轿顶检修操作与控制柜紧急电动运行 电梯装修要求 电梯类型 内容 无机房医用电梯 逻辑控制系统 全集选 32位及以上电脑微机控制系统或更优,并具有司机操作功能. 驱动系统 永磁同步无齿轮驱动 调速系统 32位电脑微机控制,交流变频变压调速(VVVF),逆变和整流部分均采用IGBT,频率≥10KHZ 轿厢尺寸(mm) 参考施工图(详见附件1) 开门尺寸(mm) 参考施工图(详见附件1) 开门方式 按现场施工 门保护 光幕门保护 门机 采用交流变频变压调速VVVF 通讯系统(井道内) 采用串行连接方式 导轨 重型导轨(并提供具体规格) 导靴 重型导靴 平层精度 ≤±3mm 噪声指标 符合或优于国家标准(并提供具体数据) 称重装置 机械称重装置 轿门/厅门 轿门、厅门均采用高品质喷粉钢板 门套 层层标准小门套 轿顶 由中标人在中标公示结束后提供式样供采购单位选择(包括日光灯照明、低噪声通风扇,应急照明,紧急出口) 轿厢四壁 高品质喷粉钢板 轿厢地面 PVC耐磨地板 地坎 铝地坎 踢脚板 高品质喷粉钢板 厅外召唤按纽 和层站显示器 呼梯盘与门厅楼层显示器装在同一不锈钢面板上,装有微动发光二极管照明的按钮,每层均有楼层显示、运行方向显示、故障显示和检修显示. 轿厢操纵盘和 层站显示器 发纹不锈钢面板,装有微动发光二极管照明的楼层按钮,操纵盘上有楼层显示、方向显示,每台电梯设一个操纵盘.
(三)与楼宇智能系统的接口要求
1、应采用串行通讯接口;
2、应采用主从通信方式;
3、电梯供应商必须无条件地提供完整的通讯协议和数据格式等信息;
4、同时应用干接点方式提供以下信息:运行状态(上行、下行、停梯)和故障警报.
(四)环境条件要求 投标产品必须能够在下列条件下正常使用: 环境温度-10℃~+40℃ 环境相对湿度20%~80% 地震烈度=6度,属于构造较稳定区