编辑: 牛牛小龙人 | 2019-07-08 |
或由基层、保温层(及水暖管)、隔离膜和石膏基自流平砂浆地坪构成的地面. 2.4小负荷室内地面 人流量较小,只有一般家具的场所的地面,如:商品房、办公楼、医院诊所的地面. 2.5轻负荷室内地面 人流量稍多,有一些轻型设备的地面,如:医院、旅馆、厨房和没有重型设备的手术室等的地面. 2.6中等负荷室内地面 人流量较多,有固定桌椅的场所的地面.例如教室,咖啡馆、餐馆、食堂、礼堂、接待室、电影院,会议室、礼堂等的地面. 2.7 大负荷室内地面 人流量较大的自由场所和轻型厂房.
3 材料 3.1石膏基自流平砂浆分类:按其终凝时间长短分为:常规型(记为C),缓凝型(记为H). 【条文说明】3.1考虑到将 石膏基自流平砂浆 的定义扩展到包括无水石膏粘结剂,而无水石膏凝结时间很长,所以将石膏基自流平砂浆按其终凝时间长短分为:常规型记为C,缓凝型记为H,两个类型. 3.2石膏基自流平砂浆按其28d抗压强度等级分为M
20、M
30、M
40、M50. 【条文说明】3.2石膏基自流平砂浆在使用时其施工厚度不仅与地坪负荷有关,而且与石膏基自流平砂浆强度有关,所以将石膏基自流平砂浆按其28d抗压强度等级分为M
20、M
30、M
40、M50四个级别. 3.3石膏基自流平砂浆性能应符合表1要求. 表1石膏基自流平砂浆性能要求 项目 M20 M30 M40 M50 pH值≥7 氯离子浓度/ppm ≤600 30min流动度损失/mm ≤3 初凝时间/h ≥1 终凝时间/h C型≤6 H型6~12 28d尺寸变化率/% ≤0.02 抗折强度(MPa) 3d ≥1.5 ≥2.0 ≥2.5 ≥3.0 28d ≥4.0 ≥5.0 ≥6.0 ≥7.0 抗压强度(MPa) 3d ≥8.0 ≥12.0 ≥16.0 ≥20.0 28d ≥20.0 ≥30.0 ≥40.0 ≥50.0 拉伸粘结强度/MPa ≥1.0 【条文说明】3.3对表中有些指标的说明:
1 pH值≥7 JC/T1023-2007 石膏基自流平砂浆 中未规定pH值指标. 但是, BS EN 13454-1:2004Binders, composite binders and factory made mixtures for floor screeds based on calcium sulfate ?用于地面找平层的石膏基粘接剂、复合粘接剂及工厂混合物 和 BS EN 13813-2002 Screed material and floor screeds --- Screed material--- Properties and requirements找平层材料和地面找平层-找平层材料-性能和要求 都有此规定.为了确保石膏基自流平砂浆的质量本标准参考欧标增设了此指标. 2氯离子浓度/ppm≤600 JC/T1023-2007 石膏基自流平砂浆 和欧标中均未规定该指标. 考虑到我国工业副产石膏应用量较大,为了避免工业副产石膏中氯离子对金属材料的腐蚀,及氯盐在石膏基自流平砂浆地坪干燥时迁移到表面影响表面质量,本标准增设了此指标.
3 30min流动度损失/mm≤3 此指标沿用了 JC/T1023-2007 石膏基自流平砂浆 中的规定. 4凝结时间 初凝时间/h≥1,与 JC/T1023-2007 石膏基自流平砂浆 中规定相同. 终凝时间: BS EN 13454-1:2004Binders, composite binders and factory made mixtures for floor screeds based on calcium sulfate ?用于地面找平层的石膏基粘接剂、复合粘接剂及工厂混合物 规定终凝时间≤12h. 而 JC/T1023-2007 石膏基自流平砂浆 规定终凝时间≤6h. 造成此差距的原因在于欧标考虑的是无水和半水石膏混合型的,而我国建材行业标准则只考虑了半水石膏型. 考虑到我国建材行业标准在国内已实行了十几年时间,国内已掌握了终凝时间≤6h的配方和使用技术,因此本标准将石膏基自流平砂浆按终凝时间的不同分为常规型和缓凝型两种,这样分既可保留常规型产品,也给终凝时间较长的无水型和混合型产品留出了发展空间.