编辑: wtshxd | 2019-07-08 |
1 总占地面积 m2 16228.89
7 绿地面积 m2 5610.33
2 总建筑面积 m2 6329.27
8 绿地率 % 34.57
3 建筑基底面积 m2 5165.43
9 最高建筑层数 层24建筑密度 % 31.83
10 最高建筑高度 m 18.58
5 容积率 0.39
11 对外停车位 个15
6 道路及硬化铺砖 m2 5453.13
12 院内自用停车位 个
95、原辅材料用量 本项目建设需要的原辅材料主要为商品混凝土、钢材、门窗、管线等,运营期能源消耗主要为燃用天然气,以及用水、用电等.具体用量见下表: 表3 原辅材料用量表 原材料 用量 商品混凝土 3500m3 钢材 100t 门窗 1000m2 管线 1500m2 新鲜水 4079.30立方米 电693.42千瓦时 天然气 18.48万立方米
6、公用工程 (1)供电 本项目总用电负荷为693.42kW,电源为五台山35kV变电站,由五台山变电站10kV直埋电缆引入,在宝德寺设置700kVA配电室或变电箱,可以满足项目用电需求. (2)供水 项目用水主要为生活用水、绿化及浇洒用水和消防用水等,寺内寺院僧人和居士常住人数为40人.高僧寮房和居士寮房内未设置卫生间和洗浴设施,根据《山西省用水定额》(2015年版)城镇居民生活用水定额规定,按照普通住宅有便器、洗面盆、20万人以下城市规模日用水量60~80L/p.d的规定,本次评价取每人每天60 L/p.d计算用水量为876 m?/a(2.4m3/d);
寺庙绿化面积约为5610.33m2,绿化用水量取0.5m3/m2・a,绿化用水量为2805.2 m?/a(7.69m3/d);
寺庙道路及硬化面积约为5453.13m2,浇洒用水量取0.2L/m2・次,用水量为398.1 m3/a(1.09m3/d);
项目年取新水量为4079.30 m?/a.项目用水接市政给水管网,由五台山景区自来水公司东庄水厂供水.市政给水管道位于基地东侧道路下,可满足本项目用水要求. (3)排水 项目的排水系统采用雨污分流的排水体制,污水管道沿寺庙道路铺设,采用D300mm的双壁波纹管,污水管网依据地形自北向南铺设,在项目东侧接入现有的城市排水管网.生活污水经寺院内隔油池、化粪池沉淀处理后,排入台怀镇城市污水管网内,进入景区污水处理厂进行深度处理.为了防止对地下水的污染,隔油池、化粪池和铺设污水管道的管沟地面应采取15cm三合土铺底,再在上层铺10cm的水泥进行硬化,隔油池、化粪池采用混凝土浇筑.通过上述措施可使各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s.院落雨水经雨水管道就近排入冲沟.项目排水量按照用水量的80%计算,绿化用水和浇洒道路用水全部消耗,不外排. 五台山风景区污水处理厂―杨柏峪污水处理厂位于五台山风景区台怀镇杨柏峪村内,距离本项目约3km,污水管网已经覆盖本项目所在地,该污水处理厂处理工艺为氧化沟处理工艺,投运时间为2008年10月,设计处理能力为5000m3/d,目前平均处理水量为2400m3/d,剩余处理能力为2600m3/d.本项目生活污水排水量为700.80m?/a(1.92m?/d),远远小于污水处理厂剩余处理能力,因此,五台山杨柏峪污水处理厂完全有能力收纳项目污水,项目污水由污水处理厂统一处理可以得到保证,污水处理可行、可靠. 项目水平衡见图1. 图1 寺院水平衡图 (m3/d) (4)供热 本项目采暖建筑面积共6329.27m2,采暖热指标按55W/m2,经计算,供热总负荷约248.11KW,目前该区域没有集中供热条件,本项目拟建一台1.0t/h的燃气锅炉,用于寺内冬季采暖,锅炉每天运行16小时,冬季运行165天.天然气消耗量为18.48万Nm?/a,天然气通过位于基地东侧道路下的市政燃气管道接入.洗浴采用电热水器,不需要燃气. (5)供气 管道天然气气源为定襄-五台天然气输送管线,目前,天然气管线已敷设项目区域,通过中压燃气管道接入项目调压器,转换为低压后接入低压燃气管道,项目年用天然气量为18.48万m3/a,可以保证项目用气需求. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目为五台山宝德寺复建工程,该工程总用地面积16228.89m2,为永久用地,总建筑面积6329.27m2.目前,原址现状仅存有妃子寺大钟和部分遗殿以及简易平房及两排寮房,根据现场勘察,不存在原有污染情况,现状建筑物部分拆除,项目改造尚未施工,不存在与本项目有关的原有污染情况及其他环境问题.拆除建筑物产生的废钢筋出售给废品回收站,废砖、废耐火材料等必须按照景区环卫有关规定进行处置,用封闭式渣土运输车及时清运,不能随意丢弃、转移和扩散. 建设项目所在地自然环境、社会环境简况 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等):