编辑: liubingb 2019-07-08

200W系列:1600*1200 pixel. 存储图像分辨率、格式及占用空间 140W系列:1360*1024 pixel,JPEG,约150KB;

200W系列:1600*1200 pixel,JPEG,约200KB. 系统数据查询时间小于 ≤2s 系统的接收告警信息响应时间 ≤3s 平均无故障连续运行时间 MTBF≥20000h 工作温度 -10℃~ +60℃ 工作湿度 ≤95%无凝露 供电电源 100VAC~240VAC,50Hz±2Hz 2.2数据对接设计 2.2.1视频对接协议 视频图像信息联网通过平台对接实现,联网系统遵循国家标准《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2011,本节对国标中需强制执行的内容进行了规定. 平台对接结构图 (1)SIP协议 SIP协议用于建立、修改和终止IP网上的双方或多方多媒体会话,是一个基于文本的应用层控制协议,独立于底层传输协议. 联网系统的安全注册、实时视音频点播、历史视音频的回放等应用的信令控制采用RFC3261(SIP)规定的REGISTER、INVITE等请求和响应方法实现.历史视音频回放控制采用SIP扩展协议RFC2976规定的INFO方法实现. 前端设备控制、信息查询、报警事件通知和分发等应用的会话控制采用SIP扩展协议RFC3428规定的MESSAGE方法实现. 联网系统内设备进行统一编码,具有全局唯一性,设备编码遵循国标GB/T 28181-2011附录D.1,为20位十进制数字字符. 联网系统标准设备的SIP URI命名参照RFC3261的规定,须采用如下格式:sip[s]:username@domain:port.其中,用户名 username 的命名采用前述统一的20位编码;

domain 采用统一编码的前10位编码;

port 采用5060. (2)SDP协议 联网系统中SIP消息体中携带的SDP内容必须符合RFC2327(SDP)的相关要求,具备国标GB/T 28181-2011附录F所要求字段,另外,扩展SDP中rtpmap字段用于携带厂家信息. (3)MANSCDP协议 联网系统有关前端设备控制、报警信息、设备目录信息等控制命令采用MANSCDP协议(监控报警联网系统控制协议)描述,见国标GB/T 28181-2011附录A. (4)MANSRT SP协议 联网系统有关历史录像的回放控制命令采用MANSRTSP协议(监控报警联网系统实时流协议),实现对录像的正常播放、快/慢放、暂停、随机拖动等远程控制,见国标GB/T 28181-2011. 2.3应指平台扩容设计 2.3.1平台扩容容量 目前渝中区共享平台共接入自建视频探头约3000余路,共享平台日常处理并发量约为3000余路.本次项目需要接入出入口卡口监控视频资源约450路,预计日常并发接入量新增45路,约占总量的10%.容量存储方案为视频存储30........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题