编辑: 静看花开花落 | 2019-07-08 |
2、3所示. ? ? 2.2 主要施工方法 ? ? 2.2.1 联络管管沟坑开挖 ? ? 管沟坑按照实际施工进度,分区开挖,主管道管沟采用小型机械,配合人工清理,一次开挖到位,联络管支管管沟采用人工开挖. 2.2.2 PE管道安装 ? ? 干管安装将预制好的管道运到管沟,按事先编码顺序摆放.然后进行连接,管道的连接方式按管径大小分为热熔连接和电熔连接.干管为D90全部热熔连接,三通甩口要求垂直于相应井位支管,偏差不得大于15°.支管连接:每根干管连接好后,开始连接支管,支管为D32全部采用电熔连接,将换热孔分支管引到干管三通处,按顺序逐个连接.遇到塑料管和钢管连接时采用专用钢塑转换接头连接. ? ? 2.2.3 压力试验 ? ? 管道连接完毕后,进行0.8MPa的打压试验,水压保持2h以上,压降不超过0.024MPa为合格. ? ? 管道打压合格后,对管沟进行回填,同时,从供水管接入干净自来水进行冲洗,由回水管排出,连续冲洗,直到出水口水色和进水口一致为合格.冲洗完毕后,对所有管口进行再次密封,防止杂物进入管内. ? ? 2.2.4 土方回填 ? ? 在水平联络管管顶填300mm厚细砂,加200mm厚碎石.碎石以满足地基承载力的要求.在回填时要填实管底,管底采用150mm厚砂垫层,再同时回填管道两侧,依次回填至管顶500mm处,如图4所示. 三? 换热干管穿基处底板处的施工 ? ? 本工程换热干管位置相当特殊,垂直埋管位于地下车库基础底板以下,水平换热管干管必须穿过基础底板柔性防水层和钢性基础底板后进入检查井,此作法尚无先例,也无成功经验.经过多次专家论证,最后确定其下法,如图5所示. 四? 关键控制点 ? ? 埋地换热器系统是整个地源热泵系统的核心和关键,其质量的好坏直接关系到整个系统能否安全可靠的运行,而且工程一旦完成,其将不可修复.因此,必须从以下几个方面进行严格控制. 4.1 高密度PE管的质量 ? ? (1)产品出厂时应有产品合格证. ? ? (2)进货后,现场分批取样送检. ? ? (3)下管前要进行打压,并保压1h以上,合格的PE管方可下入钻好的换热孔. (4)PE管下到孔底后,在回填料之前再进行二次打压试验,合格后 方可进行回填料. 4.2 PE 管下入孔前的技术准备 ? ? 在PE管间安装管卡,严格控制在3m左右间距,保证PE管之间具有一定的距离,减少PE管之间的换热干扰.同时选用加重管底接头,保持管柱下入时的垂度.同时在下管程序没在准备好以前不能过早提起钻具,并且保证泥浆循环. ? ? 4.3 下管后的填料 ? ? 填料的密实与否直接关系到换热孔的换热效率,为了提高填料的密实程度,一方面要严格控制填料的速度,沿孔壁四周均匀慢速填料,减少因填料过快而造成填料在孔内搭桥的机会. ? ? 4.4 设计前的试验 ? ? 地源热泵设计前必须对所在场地进行试验,获取土壤相关的热物性参数和确立最佳施工方法.