编辑: 人间点评 | 2019-07-08 |
(八)其他.55 第54条 关于500kV紧凑型线路设计覆冰标准的问题.55 第55条 关于走廊清理深度规定的问题.56 第56条 关于750kV绝缘工器具的问题.57
二、 直流输电线路.59
(一)运检与基建标准差异.59 第1条 关于直线杆塔绝缘子串顺线路方向偏移角问题.59 第2条 关于铁塔各相邻节点间主材弯曲度允许偏差.59 第3条 关于导、地线弧垂允许偏差的取值.61 第4条 关于±800kV直流线路通道房屋拆迁要求.62
(二)运检与规划设计差异.64 第5条 关于跨越 110kV线路、通航河流时悬垂绝缘子串是否采用双串.64 第6条 关于±500kV直流线路通道房屋拆迁要求.65
(三)规划设计与基建标准差异.66 第8条 关于直流输电线路杆塔接地引下线的规定问题.66
(四)运检标准差异.68 第9条 关于转角塔的外角侧跳线串使用双串绝缘子的问题.68
(五)规划设计标准差异.69 第10条 关于直流输电线路接地体埋深的规定问题.69 第11条 关于计算悬垂绝缘子串风偏角风压不均匀系数α取值的问题.70 变压器类设备.72
一、变压器(电抗器)73
(一)运检与物资标准差异.73 第1条 关于变压器抗突发短路能力.73 第2条 关于变压器密封试验标准.74 第3条 关于66kV变压器空载损耗和负载损耗标准.74 第4条 关于110kV--500kV 变压器局部放电水平.76 第5条 关于变压器油箱、铁心及金属结构件表面温升限值.77 第6条 关于变压器长时感应电压试验带局部放电试验.78
(二)运检与基建标准差异.79 第7条 关于判断变压器绕组变形的试验项目.79 第8条 关于电力变压器运输时三维冲击记录仪的安装要求.80 第9条 关于主变压器防火墙耐火极限.81 第10条 关于换流变绝缘油的耐压水平的要求.82 第11条 关于交接试验中的现场交流耐压试验值.84
(三)运检标准差异.87 第12条 关于1000kV 主变油中溶解气体分析的问题.87 第13条 关于铁芯绝缘电阻.88 第14条 关于1000kV 变压器局部放电水平.89 第15条 关于1000kV 绝缘纸(板)含水量.90 第16条 关于1000kV 变压器绕组变形试验.90 第17条1000kV 变压器油中颗粒度.91 第18条1000kV 油浸式并联电抗器配套用中性点电抗器.92 第19条 关于变压器短路阻抗试验.93 第20条 关于变压器和电抗器交流耐压试验电压标准.94 第21条 关于地震设防烈度.96 第22条 关于最大日温差问题.97 第23条 关于抗短路能力.98 第24条 关于温升限值.99 第25条 关于局部放电水平.100 第26条 关于绝缘油性能指标.101 第27条 关于噪声水平.102 第28条 关于现场绕组连同套管的直流泄漏电流试验.103 第29条 关于额定损耗.104 第30条 关于振动水平.104 第31条 关于损耗允许偏差.105
二、电压互感器.107
(一)运检与基建标准差异.107 第1条 关于电磁式电压互感器空载试验电压问题.107 第2条 电容式电压互感器介质损和电容量.108 第3条关于并联电容器装置用干式空心串联电抗器的布置.109 第4条 关于开关场内电压互感器二次线圈中性点的接地保护方式.111
(二)运检标准差异.113 第5条 关于电压互感器局部放电试验测量时间问题.113 第6条 关于电容式电压互感器出厂铁磁谐振试验问题.114
三、电流互感器.116
(一)运检与物资标准差异.116 第1条III、IV、V类电流互感器准确度要求.116 第2条 关于电流互感器局部放电试验测量时间问题.116