26 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全. 质量问题通知单签发手续不全,质量问题整改结果的复查资料不全. 不按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查. 符合 基本符合 不符合

27 工程检测机构是否超越核定的类别、业务范围承接任务情况 在规定的类别、业务范围承接任务. 超越核的类别、业务范围承接任务. 符合 不符合

28 检测内容和方法的规范性程度 所检测内容和方法均有规范性程序文件. 有部分检测内容和方法有规范性程序文件. 检测内容和方法没有规范性程序文件. 符合 基本符合 不符合

29 检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度 检测单位内采用电脑,数据自动采集,微机出具检测报告,检测报告严格按规定、按程序审批. 出具虚假检测报告 符合 不符合

30 施工图审查机构是否依法经过建设主管部门认定 依法经过建设主管部门认定. 未依法经过建设主管部门认定 符合 不符合

31 是否超越认定的审查范围 严格在认定的审查范围从事审查工作. 超越认定的审查范围从事审查工作. 符合 不符合

32 是否按国家规定的审查内容进行审查 严格按国家规定进行施工图审查. 存在错审、漏审. 符合 不符合 检查组成员签字:检查日期: 附件4-1 工程建设强制性标准执行情况检查评定表 (勘察部分)表4-1 序号 检查项目 检查内容与方法 评价 备注 符合 基本符合 不符合

1 现场及试验室工作执行强制性标准情况

1、钻探及取样质量

2、原位测试质量

3、室内试验质量

4、其他工作质量

2 编制技术文件执行强制性标准情况

1、勘察手段和勘察工作量是否合理

2、岩土指标和承载力是否正确

3、场地类别和地震液化的判定是否正确

4、对地质灾害和特殊性岩土的评估是否正确

5、技术文件内容是否存在重要缺漏

6、是否有其他文字、数据、图纸的错误

3 勘察成果与实际情况的符合程度

1、地震分布

2、地下水位

3、承载力和变形参数

4、文件中其他重要结论 检查组成员签字:检查日期: 注:

1、检查内容均满足工程建设强制性标准的,评价为 符合

2、检查内容中有个别不满足工程建设强制性标准,但不影响结构安全和重要使用功能的,评价为 基本符合 .

3、检查内容不满足工程建设强制性标准,且留有结构安全隐患或影响重要使用功能的,评价为 不符合 .

4、不满足工程建设强制性标准的,请在备注栏中说明原因.

5、本注适用于表4-

1、表4-

2、表4-

3、表4-4. 附件4-2 工程建设强制性标准执行情况检查评定表 (设计部分)表4-2 序号 检查项目 检查内容与方法 评价 备注 符合 基本符合 不符合 一 建筑设计和建筑防火

1 基本安全和公共利益 楼梯间、栏杆、窗台、走道、出入口设计、隔热保温措施

2 屋面防水 防水等级、防水材料和措施

3 防火标准 耐火等级和构件耐火极限

4 防火措施 平面布置、建筑构造和疏散 二 结构体系

1 结构类型控制 最大高度、高度比、横墙间距

2 体型规则性 平、立、剖面、地震作用传递途径

3 变形缝 伸缩缝、沉降缝、防震缝位置和宽度 三 混凝土结构构件

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)