编辑: 黑豆奇酷 | 2019-07-09 |
17 0~500Ω线性电阻 R0.5K 0~500Ω线性电阻
3 接线 注1:上述接线图中在同一组端子标有不同功能的,只能选择其中一种功能.如RS485通讯功能和控制输出功能在同一组OUT接线端子上,只能选择一种.若两者需同时存在时,控制输出只能选择开关量输出且接线端子在AL2上. 注2:规格尺寸为A、B、C、D、E、H型仪表输入信号对应的短路环设置如下图:
4 操作 仪表上电自检后,自动进入工作状态,在工作状态下,按 键进行参数设置 (1)长按 仪表复位;
(2)在其它任何菜单下,长按 键5秒回到测量画面;
(3)在测量状态下,先按住键再按住键,即可实现手/自动切换功能,RUN灯亮. 返回工作状态 (1)手动返回:在仪表参数设定模式下,按住 键5秒后,仪表自动回到实时测量状态. (2)自动返回:在仪表参数设定模式下,不按任一键,60秒后,仪表将自动回到实时测量状态. 4.1 一级参数设置 在工作状态下,按压 键PV显示LOC,SV显示参数字符:按增加、减少键来进行设置. 一级参数如下(下表参数与订货型号所带功能对应,无此功能时与之相对应的参数不显示): 符号 名称 设定范围 说明 出厂预定值 LoC 设定参数禁锁 LoC=00 LoC≠00.132 LoC=132 无禁锁(一级参数修改有效) 禁锁(一级参数修改无效) 无禁锁(一级参数、二级参数修改有效)
00 AL1 第一报警值 -1999~9999 第一报警的报警设定值 50或50.0 AL2 第二报警值 -1999~9999 第二报警的报警设定值 50或50.0 AH1 第一报警回差 0~9999 第一报警回差值 02或2.0 AH2 第二报警回差 0~9999 第二报警回差值 02或2.0 AHAU 位式控制回差值 0~9999 位式控制回差值(以控制目标值为报警值)
05 SdiS SV显示窗测量 状态显示内容 SdiS=0 SdiS=1 SdiS=2 SdiS=4 SdiS=5 SdiS=6 SdiS=7 显示输入分度号 显示第一报警值 显示第二报警值 不显示 不显示 显示℃ 不显示
0 P 比例带 0~9999 显示比例带的设定值(P值越小,系统响应越 慢;
P值越大,系统响应越快;
(P值为零成 位式控制)
500 I 积分时间 0~9999(*0.5S) 显示程序积分时间的设定值,用于解除比例 控制所产生的残留偏差.I值越小,积分作用 增强;
I值越大,积分作用相应减弱.设定为 (9999)时,积分作用为OFF.
400 D 微分时间 0~9999(*0.5S) 显示程序微分时间的设定值,D值越小,系统 微分作用越弱;
D值越大,系统微分作用 越强;
设定为零时,微分动作则成OFF;
用于预测输出的变化,防止扰动,提高 控制的稳定性.
100 T PID调节运算周期 1~160(*0.5S) 显示PID调节运算周期
8 SF 输出抑制参数 0~100 显示输出抑制参数(越大抑制越强)
0 4.2 控制目标值SU的设置 在工作状态下,按压键5秒后,即进入控制目标值SU的设定状态. 符号 名称 设定范围(字) 说明 出厂预定值 SV 控制目标值 全量程 显示控制目标值的设定值 50或50.0 4.3 系统PID参数和自整定 系统调试时,可利用自整定功能,方便地找到系统最佳的PID参数,提高调节品质.在设置好控制目标值SV后,在仪表测量状态下,进入一级参数设定,设定AUT0=On,按 键确认后退至测量状态,仪表开始自整定.如图示的AUTO启动时,SV显示AUTO闪烁,在测量PV值到达SV值设定值后,将自动造成对系统
二、三次扰动.根据超振荡的大小和恢复的周期,自动算出系统的PID参数.AUTO整定完成,SV显示目标值,系统即可正常使用.(一般对于正常系统自整定只需整定一次或两次) 注:自整定时,如遇断电或复位,仪表将以自整定前的设定值为准进行控制.自整定时,其它操作被禁止.自整定完毕后,可根据现场实际情况手动修改自整定后的参数设定值,以达到理想控制郊果.当手动修改完设定值,转到自动状态时,长按键仪表复位后才能实现PID跟踪效果. 4.4二级参数设置 在工作状态下,按压 键PV显示LOC,SV显示参数字符:按压增加、减少键来进行设置,Loc=132且长按 键进入二级参数. 二级参数如下(下表参数与订货型号所带功能........