编辑: 飞翔的荷兰人 2019-07-09
西南空管局UPS采购招标书 西南空管局因业务需要,招标采购UPS一台,具体要求如下: 一 招标项目的名称及内容 1)招标项目的名称:西南空管局UPS采购项目 2)招标项目涉及的内容:爱默生UPS的采购、运输、安装调试.

UPS要求:(本次招标主机指定品牌爱默生) 名称型号 数量 单位 UPS电源 3KVA(标机)

1 台3)招标项目对投标方的资质要求

1、合法注册的有独立签订合同能力的公司

2、与招标要求相适应的能力,有相关空管工作经历.

3、在政府采购网范围内的公司

4、投标人自行承担参加投标有关的一切费用 对投标文件的要求: 1)投标报价:应报出总费用及明细清单(一律以人民币报价) 2)所购买的主机安装在金堂县. 3)投标文件应包含UPS的后期维护和质保条款. 技术要求 3KVA 1. 主要技术参数 1.1 必须是纯在线式,双变换UPS产品,保证长期连续运行;

1.2 主机为机架式塔式兼容式设计,可放于桌面或者19英寸标准机架上,高度为2U;

1.3 生产厂家为国际知名设备提供商,有全球的生产,研发设计能力和应用,厂商可以提供30年以上UPS设计制造证明. 1.4 设备应在下述条件下连续工作:环境温度为:0℃--40℃;

1.5 主机采用智能化全数字(DSP)控制系统进行控制信息处理;

1.6 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形等现象,表面涂覆层不应起泡、龟裂和脱落,金属零件不应有锈蚀及其他机械损伤;

1.7 开关操作方便灵活可靠;

1.8 零部件紧固无松动;

1.9 说明功能的文字符号及功能显示应清晰端正,并应符合有关标准规定;

2. 主机输入要求 2.1 输入额定电压:220Vac;

2.2 输入电压范围为满足120 Vac -280 Vac;

2.3 输入频率范围为:40HZ-70HZ;

2.4 输入功率因数: >0.99 2.5 输入必须标配防雷浪涌冲击SPD;

2.6 整流器要求:采用IGBT高频整流技术;

3. 主机输出要求 3.1 逆变器:采用全数字DSP控制IGBT逆变技术;

3.2 电池模式下输出频率:50HZ 稳定度±0.2%;

3.3 输出功率因数不低于0.9;

3.4 输出电压失真度:线性负载