编辑: ACcyL 2019-07-09

1 配电模块 每套一体化机柜配置2个配电模块,构成2N供电架构 单个配电模块配置如下: 1.市电输入:125A/3P 2.市电分配:2个空调输入40A/3P+1个32A/1P分配 3.UPS控制: UPS输出100A/1P,UPS维修旁路100A/1P 4.UPS分配:8个32A/1P带端子输出 5.防雷:C级浪涌保护,带防雷开关32A/4P 6.要求配电模块采用模块化设计,无需额外组件即可轻松安装于标准机柜内,使得整体一致更好. 每个配电模块高度不超过8U;

6 套2成套PDU

1、每个机柜配置2个PDU,使用不同的颜色加以区分. PDU插排垂直型,规格220Vac,32A总输入、专业配电插座不少于12口国标10A+4口国标16A输出.

2、必须提供PDU国家权威机构出具的检测报告

36 套3监控管理包

1、监控智能管理包需配置不小于7英寸的触摸幕.

2、监控智能管理包含:1套声光报警、1套空调水浸报警、1套短信报警、2套烟感、4套温湿度模块,并对以上设备及配电、空调等进行统一的监控;

4、监控智能管理:采用纯B/S架构;

5、须对新增3套一体化机柜系统的动力环境的集中监控,配置监控服务器、监控软件1套,对3套一体化机柜动环信息集中监控并进行数据处理.

6、本次采购的监控系统与原机房监控系统兼容,整合为一个监控平台(原动环监控系统包含2台UPS、10台空调、7台精密配电柜、10套漏水、1套视频监控、24个温湿度进行监控).

3 套4服务器机柜

1、机柜尺寸:600*1400*2000mm,颜色黑色,42U.

2、机柜静态承载能力不小于1600kg,并具有抗震设计.(需提供机柜第三方的承重检测报告及抗震报告)

3、每个机柜标配前后门磁锁和液压杆,采取自然散热模式;

4、机柜前后须有密闭的冷+热通道.宽度不小于200mm

5、密闭机柜配备变频列间空调,前送风后回风,组成机柜冷热通道完全密闭;

并提供相关的证明文件,并加盖厂家鲜章.

18 个5精密空调 1.采用列间空调,列间空调制冷量≥8.5KW;

风量≥1600m3/h;

2.采用直流变频压缩机;

3.采用电子换向同步EC风机,综合节能20%-30%,风机N+1冗余配置;

4.具备图像化显示功能,包括运行状态与被检测机柜进出风温湿度;

并提供相关实物照片的证明文件,并加盖厂家鲜章. 5.标配RS485接口,选配以太网接口,支持TCP/IP协议;

6.尺寸(mm):≤300 * 1400* 2000(宽深高 );

7.空调成套安装,要求放置于服务器机柜中间,左右送风,要求有3个风机从上而下布置;

8.设备通讯接口,应满足一体化监控系统要求.

6 套6机房装修

1、本项目涉及到3个房间:外网机房、操作间、内网机房.需要把外网机房与操作间、内网机房与操作间的玻璃隔断拆除,扩大外网机房、内网机房的面积,减小操作间面积.重新规划3个房间面积之后,再使用≥12mm的钢化玻璃进行隔断.钢化玻璃面积约35O;

2、18个机柜相应的承重架;

3、扩充面积约20O.

1 项7空调配电

1、本项目需要从地下室敷设一根 ZR-YJV4*50+1*25........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题