编辑: 梦三石 2019-07-09

12m 或过马路跨度较大处采用钢桁架连接,管廊下部采用钢筋混凝土预制柱,基础采用钢筋混凝土桩基础. ⑤静电接地 工艺管道在进出装置区(包括生产车间)处、分岔处及长距离敷设时(80~100 米)应接地一次,其接地电阻不大于30 欧姆.根据管廊上主要敷设易燃、易爆物料管线的特点,按规范要求设管廊静电接地.

2、地下管线 ①设计范围 蓝星安迪苏周边给水管网设计,主要为扩建1根DN400生产给水管道与赵桥河路主供水管连通并形成环状供水管网;

考虑科技园区的道路消防,在路边扩建1根DN200消防水管道及室外消火栓;

扩建1根DN150生活给水管至蓝星安迪苏设计用水点并预留甩头. ②设计水量 生产水设计供水指标拟采用25000 m3/d・km2,其余辅助设施用地供水指标按 城市给水工程规划规范 确定. 根据规划,长芦三期丰华路给水管供水范围约0.3km2,平均小时供水量313m3/h,平均日用水量7500 m3/d.根据规划,科技园区企业职工按1500人/ km2计取,供水指标按40L/人?班计,淋浴用水量按40L/人?次计.本设计管道供水范围内设计用水量36m3/d,最大小时供水量5m3/h. ③供水管网设计 生产给水采用环状供水管网,沿化工大道敷设主供水管,其余道路设辅助管,新建环状管网由二期管网供水并形成环状.各区域环状供水管网间的次干管管径不小于400毫米,环状管道最小管径不小于300毫米.生产给水管设计管道直径为DN400;

道路消防水管道直径DN200. 生活给水管设计管道直径DN150. ④管材、防腐及保温 生产给水管采用Q235B材质螺旋缝焊接钢管,壁厚按照石油化工管道壁厚标准SCH20级选择.生活给水管采用HDPE给水管,材质PE100,压力等级1.0MPa. 埋地钢制管道防腐:除锈后(除锈等级Sa2.5级),环氧煤沥青特强级防腐,具体做法为1道底漆+2道面漆+1层玻璃布+2道面漆+1层玻璃布+2道面漆,总厚度不小于0.6mm. 明装管道防腐:刷环氧富锌底漆两遍,干膜厚度100μm,环氧云铁中间漆两遍,干膜厚度100μm,再刷脂肪族聚氨酯面漆,干膜厚度80μm,总计280μm. 管道过河处明装敷设管道不保温,导凝、排气处支管根部采用岩棉+镀锌铁皮保温,厚度δ=50mm. ⑤管道过化工大道 管道拟由赵桥河南路处预留的管涵过化工大道,无需破路施工. ⑥阀门 DN600及以上管道采用蝶阀,氟塑料密封;

其余采用软密封闸阀.管道沿途设排气阀及排净阀,按照化工园统一规定设计,具体为排气阀不设阀门井,出地面设置,周边设防撞柱;

排净阀采用阀室及集水坑双井室阀门井,集水坑设排水管溢流排水至附近雨水口.

(五)施工组织 ①施工营地 项目不设施工营地,施工人员住宿通过租住当地民房解决. ②施工材料与运输 本项目所需施工材料包括钢筋、建筑板材、混凝土等,施工材料直接外购成品,所有材料均通过园区现有道路运输至施工区域. 本项目所在区域内工程施工运输条件较好. ③施工进度 本项目计划于2019年2月开工建设,2019年6月建成投用. 1.3产业政策符合性分析 本项目不属于国家发展和改革委员会令2013年第21号《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修正)中的 鼓励类 、 限制类 和 淘汰类 ,为允许建设项目. 对照苏政办发[2013]9号《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录........