编辑: glay 2019-07-10

1 塔吊 2台70 KW FO23B

2 混凝土输送泵 2台55 KW HB

3 砼搅拌机 2台7.5 KW HJ1-325

4 砂浆搅拌机 2台3KW J1-400(装修)

5 潜水泵 10台1.5 KW

6 插入式振捣器 12台1.5 KW

7 平板振捣器 2台1.5 KW

8 钢筋切断机 1个3.5KW GQ40B

9 冲击式打夯机 6台2KW

10 成型机 2台3.5 KW GJBT-40B

11 调直冷拉机 1台11 KW JSK-2

12 闪光对焊机 1台150KVA UN1-100

13 砂轮锯 2台1.5KW

14 木工圆盘锯 2台1.5KW MJ225

15 平刨 1台1.5KW

16 压刨 1台1.5KW

17 各种手持电具 8台 共计12 KW

18 电渣焊机 2台19 各类电表 5台20 开孔器 2套21 电焊机 4台47 KVA

22 发电机 1台200KW 2.1.5要劳动力计划 序号 工种 人数 备注

1 木工

70 主体施工期间

2 钢筋工

70 包括钢筋制作及绑扎

3 架子工

8 4 瓦工

50 5 维护电工

1 土建

6 电工

15 水电安装

7 管道工

8 水电安装

8 机修工

2 9 砼工

14 10 防水工

10 11 医生

1 12 门卫

2 13 电焊工

4 14 管理人员

20 管理及后勤 2.1.6主要周转材料用量计划 根据本工程施工流水段划分、施工进度计划和采用的模板体系(详见模板工程),现场主要周转材料需用量如下表所示: 主要模板需用量计划 序号 部位 模板体系 需用量

1 梁板模板 18厚木模板 5000m2

2 电梯井墙模板 整体式筒模 4套3地下室墙柱模板 组拼式钢模板

800 m2 2.1.7其它周转材料需用量计划 序号 材料名称 单位 数量 备注1(48*3.5钢管 t

30 外架、模板及维护等

2 扣件 个5000

3 碗扣式脚手架 t

60 模板支撑、外架

4 立杆可调底座 个1200

5 多功能早拆头 个1200

6 脚手板 块300 2.2组织机构 2.2.1 项目经理部组织机构(附图一) 2.2.2 项目质量保证体系(附图二) 2.2.3 项目安全责任体系(附图三) 2.3施工临时用电 现场临时用电设计: 参照上表《主要施工机械表》 P=1.05~1.10 ( K1 ∑P1 + K2∑P2+ K3∑P3+ K4∑P4 ) COSφ P――供电设备总需要用量(KVA) P1――电动机额定功率(KW) P2――电焊机额定容量(KVA) P3――室内照明容量(KW) P4――室外照明容量(KW) COSφ――电动机平均功率因数,在此取0.7 K

1、 K

2、 K3 、K4―――需要系数,在此K1 =0.5 K2 =0.6 K3 =0.8 K4=1.0 因照明用电量相对于动力用电量要小得多,取其10%, 以上公式简化为: P=1.1(1.05~1.10)( K1 ∑P1 + K2∑P2 ) 前系数取1.10 COSφ =1.21 (0.5 * 352.5 + 0.6*338) 0.7 =1.21 *379 =458 KVA 取460KVA, 现场总共两台变压器,容量合计600KVA,大于460KVA,满足要求. 2.4现场临时用水 2.4.1现场施工用水量:(主要考虑一个工作班数砼的养护用水) q1 = k1 ∑ Q1N1K2 8*3600 = 1.1* 400*300*1.5 8*3600 =6.875(L/S) k1=1.1 未预计的施工用水系数 q1 : 施工用水量(L/S) K2=1.5 用水不均衡系数 Q1=每班工程量 (此处 Q1为每班需养护的砼量=400m3. ) N1:单位工程量的用水量. 2.4.2 现场机械用水 此处为对焊机 N2=2400L/台.台班 Q2=1 q2= k1 ∑ Q2N2K3 8*3600 q2 : 施工用水量(L/S) , k1: 同上, k3: 不均匀系数,取2.0 Q2: 同一种机械台数, 此处对焊机 Q2=1 N2: 施工机械台班用水定额, 此处为对焊机, N2=300 L/台.h. 按8小时计为2400 L/台.台班. q2 = 1.1* 1*2400*2.0 =0.183 (L/S) 8*3600 2.4.3施工现场生活用水量 q3 = p1N3K4 t*8*3600 q3: 施工现场生活用水量(L/S) P1: 施工现场高峰昼夜人数, 此处P1=350 N3: 施工现场院生活用水定额(一般为20~60 m3/人)此取40 K4: 不均匀系数 此处K4=1.5 t : 每天工作班数, t=2 q3 = 350*40*1.5 =0.365(L/S) 2*8*3600 2.4.4生活区生活用水量 q4 = p2 N4 K5 24*3600 q4 = 生活区生活用水(L/S) p2 = 生活区民人数, 此取p2 =100 N4 = 生活区昼夜全部生活用水定额, 此处N4=120 L K5 =不均匀系数 K5 =2.5 Q4 = 100*120*2.5 =0.347 (L/S) 24*3600 2.4.5消防用水量(q5) 查表可得 q5=10 L/S 2.4.6总用水量 q1+ q2+ q3+ q4=6.875+0.183+0.365+0.347=7.77 L/S

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)