编辑: 丶蓶一 2019-09-13
注:

1、加 项是实质性响应要求.

投标人要特别加以注意,必须对此回答并完全满足这些要求.否则若有一项 的指标未响应或不满足,将按无效投标处理.

2、本项目不接受进口产品参加投标,进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品.

一、合格投标人条件

1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人;

2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定;

3、本项目不接受联合体投标.

二、项目概况 1. 医院概况 顺德第一人民医院易地新建项目占地133336平方米,总建筑面积250786平方米.建筑内容包括综合楼、门诊部、医技中心、住院部、急救中心、教学科研楼、体检中心、传染病楼以及医疗后勤用房等.项目将建设成为一所集检查、诊断、治疗、康复于一体的医疗、科研、教学共同发展、具有国内先进水平的现代化、数字化、综合性的三甲标准水平医院.项目设计最高日门诊量为6000人次,设置1500张病床. 2. 设备配置设计 依据医院的实际情况,对新建医院的清洗用水、冲洗用水、实验室用水和饮用纯水供应设计,选用当前国家大力提倡推广、具有良好节能减排效能的中央膜法纯水设备,制水量满足检验科、病理科、中心供应室、窥镜室、手术中心等清洗用水、冲洗用水、实验室用水和饮用纯水,实际总用水量为Q=28000L/H.考虑到温度变化、膜的衰减及今后用水点扩充等各种因素,设计总制水量Q=30000L/H. 该类设备具有行业领先的设计工艺,设备制水运行时在确保生产出符合各科室临床使用的水质、水量的同时,不仅将原本需要排放的高能量废水通过先进技术回收全部的剩余能量,又通过回收的剩余能量直接将废水处理成临床用水,达到节能、环保、减排,进而降低综合成本和运行成本.中央纯水机房设在地下室. 3. 工艺流程设计 中央膜法纯水设备因涉及全院各科室使用,覆盖面广泛,应尽可能减少更换耗材、维护以及故障维修等带来的停运,鉴此,特将本工艺流程设计为强键式运行,即将中央供水设备分两路制水设计,日常运行中既可两路同时制水,又可单路制水;

每单路生产产品水的能力不小于16000L/H(水温25℃).各路动力泵采用一开一备设计,运行中的泵遇故障时,备用泵能自动切换运行.各路纯水均循环回路设计. 设备工艺流程如下图:

三、技术要求 1. 减少排放、节能降噪 设备要充分体现节能减排、降低能耗,RO浓缩废水、废水剩余压头和噪音再利用.要求整套设备在制备产品水的运行过程中,原水可以得到最大限度利用,反渗透高压水能量可以得到最大限度利用,制水成本最大限度地降低. 2. 设备给水参数 以顺德区第一人民医院易地新建项目工程院内自来水为原水(水质以院方提供的原水检测报告或以电导率检测ρ≤200μs/cm,其它指标符合国家生活饮用水卫生标准(GB5749-2006). 3. 设备供水参数 清洗用水、冲洗用水、实验室用水和饮用纯水的总用水量需求约为28000L/H;

其中供给以去除离子为主要求的清洗用水、实验室用水6000L/H、饮用纯净水6000L/H等;

以去除有机物和微生物为主要求的冲洗用水12500L/H,3500L/H预留日后发展使用.考虑到水处理系统主机RO膜年衰退率以及RO膜产水性能随温度变化等因素,设备总供水量应留有一定余量,故设计要求本设备供水量为30000L/H(25℃). 4.设备工作条件 (1)、环境条件:本项目的安装环境气候是亚热带海洋性气候,工业城市,有轻度酸性腐蚀及盐雾腐蚀. (2)、供电电源:包括三相五线制380V±10%、50Hz电源、单相三线制220V±10%V、50Hz电源和10V控制信号输入电源. (3)、运行要求:各种设备每天24小时、每年365天连续正常运行. (4)、工程技术标准和总体要求:投标人应根据建设方提供的相关图纸资料以及功能划分,按照国家综合医院相关标准和规范以及招标文件的要求,提供详细技术方案(附图)及详细施工组织方案. (5)、系统功能要求简述: 1)本工程设一套独立的中央纯水系统,为医院提供清洗用水、冲洗用水、实验室用水和饮用纯水. 2)系统设计供水量:30000L/h(25℃). 3)中央纯水机房布置在2号楼地下层横轴2-12~2-14与纵轴2-A~2-C合围区域. 4)系统选用反渗透膜分离技术,中央纯水设备分两路制水设计,日常运行中既可以两路同时制水,也可以单路制水;

每路制水的能力不小于16000L/h(25℃).各路动力泵采用一开一备设计. 5)系统给水为院内自来水为原水(水质以院方提供的原水检测报告或以电导率检测ρ≤200μs/cm,其它指标符合国家生活饮用水卫生标准(GB5749-2006). 6)直饮水系统末端采用台式和立式饮水机. 5. 设备技术规范 序号 项目要求1设备用途 以顺德区第一人民医院易地新建项目工程内自来水为原水(水质以院方提供的原水检测报告或以电导率检测ρ≤200μs/cm,其它指标符合国家生活饮用水卫生标准为准),经适当的水处理工艺流程处理后,向各用水科室或部门提供满足各自用水要求的清洗用水、冲洗用水、实验室用水和饮用纯净水.

2 用水种类和部门 供给以去除离子为主要求的科室用水有检验科、病理科、中心供应室、内镜中心、口腔科、饮用纯净水等;

以去除有机物和微生物为主要求的科室用水有中心手术室、急诊手术室、各科手术室等.

3 数量 1套4设备总产水量 30000L/H(水温25℃)

5 水机房面积 约150m2

6 水机房位置 暂定设置于2号楼地下层横轴2-12~2-14与纵轴2-A~2-C合围区域.

7 送水最大扬程 满足新院施工设计图要求

8 环境适应性要求 室外环境温度:-10℃∽40℃ 大气压力:夏季约100KPa

9 电源条件 电压:∽380V,3相,5线∽220V,单相,3线 频率:50HZ 电压波动:±5% 接地电阻要求:≤4欧姆

10 抗地震要求 设备须适应6度地震烈度,建筑结构未受偏差影响的前提下,能正常运行.

11 采用标准和规范 (1)文件要求的和国家相关的标准和规范. (2)由采购方认可的其它国家的权威标准. (3)经法定备案登记的投标产品执行标准.

12 设备运行要求 保持日常运行的安全、可靠和不停机维护.全天24小时连续工作制.

13 设备工艺要求 中央供水设备应分两路设计,日常运行中既可两路同时制水,又可单路制水;

每单路生产产品水的能力不小于16000L/H(水温25℃).各路动力泵采用一开一备设计,运行中的泵遇故障时,备用泵能自动切换运行.各路临床用水和饮用纯水均要求循环回路.

14 设计使用寿命 除密封件、易耗件等一类消耗品外,所有部件都应具有连续正常使用超过3年的寿命.

15 管路材质 预处理、后处理、纯水输送管路及回至机房纯水箱管路应符合GB/T14976-2012和GB/T 12771-2008标准的规定.

16 控制方式 PLC全自动控制/手动控制

17 PLC全自动控制的基本要求 设备PLC全自动控制至少应具备下列功能:

1、 原水箱低液位自动报警功能;

2、 原水泵遇故障报警并自动开启备用泵功能;

3、 纯水水质电导、电阻超标自动报警并延时停机功能;

4 、遇1情况或原水压力过低RO泵自动保护功能;

5 、纯水箱高液位自动停止制水,有多个纯水箱时任一纯水箱至低液位自动制水、超低液位自动报警并延时停止纯水输送功能;

6 、纯水输送泵遇故障报警并自动开启备用泵功能;

7 、水质、水量、工作水压力在线自动检测功能;

8 、具有PLC自动、手动控制和触点开关手动控制三选择功能;

9、提供远程管理与监控的协议通讯接口;

10、设备运行参数、水质监测、压力、流量及各水箱液位参数均能够在线显示. 6. 用水点、用水量及水质要求 6.1 区域用水 楼号/楼层 用水科室或地点 用水点 水质要求 用水量设计(L/h,25℃) 1号楼/1层 体液检验1,血液检验1,生化速检1 3个 实验室用水

100 1号楼/2层 内镜中心洗镜室2*1 2个 清洗用水

1500 1号楼/4层 口腔科24床牙椅各1,口腔科手术室1 25个 清洗用水

500 1号楼/4层 妇科人流手术室刷手 1个 冲洗用水

500 1号楼/5层 耳鼻喉科手术室刷手 1个 冲洗用水

500 2号楼/1层 急诊手术室刷手 1个 冲洗用水

500 2号楼/1层 急诊检验2 2个 实验室用水

100 2号楼/2层DSA清洗室3*1 3个 冲洗用水

1500 2号楼/3层 病理科 1个 实验室用水

100 2号楼/3层 中心供应室纯水处理间 1个 清洗用水

3000 2号楼/4层 手术中心刷手19*1 19个 冲洗用水

7500 2号楼/5层 整形烧伤科手术室刷手 1个 冲洗用水

500 2号楼/11层 妇科人流手术室刷手 1个 冲洗用水

500 2号楼/12层 产科手术........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)