编辑: NaluLee 2019-07-10

合同实施全部材料由信丰公司自购,并对材料材质、质量负责.双方签订了《外委生产施工单位安全管理协议书》,就双方在安全管理方面的责任和义务进行了明确.

(三)事故发生区域基本情况. 1.研山铁矿尾矿库基本情况.尾矿库位于滦县油榨镇,设计初期坝高25米,总坝高93米,总库容8714万立方米,服务年限11.4年,为山谷型三等尾矿库.该库共有四个坝体,分别是东主坝、东副坝、西主坝、西副坝.采用塔-管式排洪系统,设计施工9座框架式溢水塔(西沟7座,东沟2座),排水管长2281米(西沟1353米,东沟928米).2016年6月,该尾矿库通过竣工验收.2016年10月26日取得安全生产许可证,编号:(冀)FM安许证字〔2016〕唐830303号,有效期自2016年10月26日至2019年10月25日.目前,尾矿库已堆筑6期子坝,堆存高度55米,堆存库容2870万立方米. 2.事故发生所在排洪涵管基本情况.发生事故的东沟排洪回水系统位于研山铁矿尾矿库东库区,排洪涵管总长度928米,平均坡度3%,直径1.5米,断面积1.76平方米.排洪涵管口外侧为消力池,排洪涵管内429米处有一座转流井,760米处为一号溢水塔,928米处为二号溢水塔.在尾矿沉积达69米标高时,东西两沟合为一个沟,2座溢水塔及转流井已经封堵停止使用,排洪涵管为独头盲管.

(四)信丰公司排洪涵管探查方案制定情况. 探查作业前,信丰公司制定了《河北钢铁集团司家营研山铁矿有限公司尾矿库排洪涵管检测施工方案》(以下简称施工方案),施工方案的内容: 1.要提前1天进场,查看管涵内水流量及压力,使管内存水降到最少.2.进入管内必须穿救生衣.前部有可能接触到有毒气体和空气稀薄的管内人员要戴防毒面具和氧气袋,防止一氧化碳等气体中毒,并定距离检测有害气体数值.3.首次进入管道内,最前面的人负责携带测氧设备,在每前进10-20米测一次含氧量,每人自带KL4LM矿灯,其能保证在管内照明12小时以上,安装进风管作业时,要边安装边通风,每安装50米要通风5-10分钟,然后再安装下一根通风管,禁止管内人员到未安装通风管通风的前面作业;

后面和前面的人要负责携带对讲机;

每人又同时携带高频无线对讲机和大能量应急灯,在向上游行进过程不要进入过快,要协调速度,保证有序进入,在进展途中,要保证每人在每隔几分钟与地面联系,人员中有半数以上通讯及照明设备不能正常使用时,要马上返回地面,待解决问题后再重新进入管道.4.特别是东沟管涵一端没空气,必须先安装通风管道,送风一天以上.5.工作过程中发生下列情况立即停止作业返回地面:①对讲机半数以上不能正常工作;

②矿灯、电源出现问题不能正常工作;

③管内水流加大,水面突然增高,或水面超过管径一半;

④缺氧,有憋闷感或身体不适. (方案原文)

(五)信丰公司施工现场安全设施及防护装备配备情况. 信丰公司配备了1台离心式通风机(型号9-19-4.5A,流量2281-2504立方米/小时,全压4297-4112帕,功率5.5千瓦),通过管径100毫米的塑料软管向排洪涵管内压风.施工现场还配备了头灯、氧气袋、氧气瓶、雨衣、叉裤、救生衣、梯子、有线对讲电话. 施工现场配备了1台CD3型气体检测仪(研山铁矿在施工现场临时提供),能够检测氧气、一氧化碳、二氧化氮三种气体成份,氧气浓度小于等于18%发出声光报警信号,该多参数气体检测仪电池连续工作时间不少于20小时. 施工现场配备了4台PA94Plus型压缩空气呼吸器(研山铁矿在施工现场临时提供),其有效防护时间最长为50分钟,当瓶内压力低于5兆帕时,压缩空气呼吸器发出声音报警,此时剩余使用时间最多15分钟.