――围护结构的附加(修正)耗热量;

3.2.1 围护结构的基本耗热量 围护结构的基本耗热量,是在稳定条件下得出的,实际耗热量会受到气象条件以及建筑物情况等各种因素影响而有所增减.由于这些因素,需要对房间围护结构基本耗热量进行修正.这些修正耗热量称为围护结构附加(修正)耗热量.通常按基本耗热量的百分率进行修正.附加(修正)耗热量有朝向修正、风力附加和高度附加耗热量等. 朝向修正耗热量 朝向修正耗热量是考虑建筑物受太阳辐射影响而对围护结构基本耗热量的 修正.当太阳照射建筑物时,阳光直接透过玻璃,使室内得到热量.同时由于受阳面的围护结构较干燥,外表面和附近气温升高,围护结构向外传递热量减少.采用修正方法是按围护结构的不同朝向,采用不同的修正率.需要修正的耗热量等于垂直的外围护结构(门、窗、外墙及屋顶的垂直部分)的耗热量乘以相应的朝向修正率. 《暖通规范》规定:宜按下列规定的数值,选用不同朝向的修正率 北、东北、西北 0~10%东南、西南 -10%~-15%;

东、西-5%南-15%~-30%;

选用上面的朝向修正率时,应考虑当地冬季日照率、建筑物使用和被遮挡等情况.对于冬季日照率小于35%的地区,东南、西南、南向修正率,宜采用-10%~0%,东西向可不修正. 风力附加耗热量 风力附加耗热量是考虑室外风速的变化而对建筑物围护结构基本耗热量的修正.在计算围护结构基本耗热量时,外表面换热系数是考虑αw是对应于风速约为4m/s的计算值.我国大部分地区冬季平均风速一般为2~3m/s.因此,《暖通规范》规定:在一般情况下,不必考虑风力附加.只对建在不避风的高地、河流、海岸、旷野上的建筑物,以及城镇、厂区内特别突出的建筑物才考虑垂直外围护结构附加5%~10%. 高度附加耗热量 高度附加耗热量是考虑房屋高度对围护结构耗热量的影响而附加的耗热量.《暖通规范》规定:民用建筑和工业辅助建筑物(楼梯间除外)的高度附加率,当房间的高度大于4m时,每高出1m应附加2%,但总的附加率不超过15%.注:高度附加率,应附加于房间围护结构基本耗热量和其它附加(修正)耗热量的总和上. 综合上述,建筑物或房间在室外供暖计算温度下,通过围护结构的总耗热量,可用下式综合表示: W (3-5) 式中: ――朝向修正率, %;

――风力修正率, %;

――高度修正率, %. 第3.3节 冷风渗透耗热量 在风力和热压造成的室内外压差作用下,室外的冷空气通过门、窗缝隙渗入室内,被加热后逸出.........