附件 监理机构专项抽查情况统计表 序号 项目名称建设单位 监理单位 存在问题 得分

1 苏地2016-WG-42号块地总承包 苏州绿熙置业有限公司 苏州建筑工程监理有限公司 总监:凌立胜 1.

评估报告中未进行试块强度评定,评估依据不充分;

2.通知单回复证明材料不充分;

3.一份电焊工特殊工种证为无效证件.

95 2 18号-A(01-35)地块保障性住房建设项目土建、安装及基坑围护施工总承包工程 苏州市保障性住房建设有限公司 苏州工业园区智宏工程管理咨询有限公司 总监:王松 1.监理旁站记录字体潦草,旁站关键点不全;

2.评估报告中安全功能检测资料统计不全;

3.特殊人员动态核查记录不完善.

94 3 苏地2015-WG-22号地块项目 天房(苏州)置业有限公司 中衡设计集团工程咨询有限公司 总监:吴康 1.分包单位质保体系报审资料不全;

2.旁站记录记录内容不明确,无原始数据;

3.特种作业人员审查的网上比对记录未见.

94 4 苏清路、苏清路东侧、星光路、合兴路、日益路道路工程-苏清路道路工程 苏州市市政建设管理处 苏州建设监理有限公司 总监:施道军 1.旁站及巡视记录缺少关键点记录;

2.检验批监理独立复核记录不全;

3.危大工程监理巡视检查记录简单. 93.8

5 苏地2012-G-98号地块三期总包(施工) 方兴地产(苏州)有限公司 苏州联信工程管理咨询有限公司 总监:刘贵田 1.工程变更程序不符,未见监理独立审核意见;

2.旁站方案中旁站范围过多,与旁站记录不对应;

3.特殊工种动态监管不完善;

4.机械设备维修保养记录不全.

92 6 苏州市中医医院二期建设项目-施工总承包 苏州建设(集团)有限责任公司(业主单位:苏州市中医医院) 苏州东大建设监理有限公司 总监:李峰 1.桩基工程分包未见建设单位确认意见;

2.总包单位安全生产许可证过期、桩基单位项目经理证过期,监理未识别;

3.质量验收划分方案未见;

4.旁站方案中旁站范围过多,与旁站记录不对应;

5.危大工程专项巡视检查无记录,未建立危大工程安全管理档案.

91 7 苏大附一院平江院区综合楼项目土建总承包工程及内装工程 苏州大学附属第一医院 江苏建科建设监理有限公司 总监:顾方钟 1.节能细则无针对性;

2.工程变更无监理审核意见;

3.旁站方案中旁站范围过多,与旁站记录不对应;

4.检验批监理独立复核记录无;

5.特殊工种未进行动态监管.

88 8 苏州城北路(长浒大桥-娄江快速路段)改建工程S06标段 苏州交投规划设计建设管理有限公司 江苏华宁工程咨询监理有限公司 总监:胡向前 1.总监代表授权未经企业法人同意;

2.监理日志内容不全,无相关隐患整改等内容;

3.个别专项方案审批未见施工单位内审表;

4.工程变更流程不符;

5.施工单位安全员C证过期,监理审核不严;

6.门式起重机进场未报审使用报审资料.

87 9 苏州市轨道交通5号线工程土建施工项目V-TS-08标 苏州市轨道交通集团有限公司 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 总监:蔡加善 总代:代政洪 1.专监未在授权职责范围内签字;

专监、监理员变更未见相应手续;

2. 对施工组织设计及专项方案审批监理意见过于简单,未明确其中是否有违反强制性条文、安全技术措施是否符合要求及审批流程是否符合规定等;