编辑: 于世美 2019-07-10

考虑到堆场留有通道等因素,堆场占用率为80%,废铅酸电池储存区可至少堆放20T,废锂电池10T.因此废铅酸电池储存区能满足储存需求.收集暂存的仓库采取防腐防渗漏措施,以免对地下水及土壤的污染. 丙类仓库为混凝土彩钢瓦结构,包装完好的铅酸电池采用托盘码放的方式减少铅酸电池的废气挥发,废铅酸电池储存区通过负压引风,风量为15000m3/h,风机换风为1次/小时,废气通过负压引风进入净化塔处置. 废物的预处理 废物预处理工艺 本项目无废物预处理工艺.

2、废物预处理设施、设备 本项目无废物预处理设施、设备. 废物处置工艺及设备、设施

1、废物处置工艺 本项目无废物处理工艺,设备,设施.

2、废物处置设备、设施 本项目无处置设备、设施. 污染防治措施及防治效果

1、污染物产生情况 本项目年收集存储废旧铅酸电池40000吨,其中破损电池约占2%,约800吨/年,破损电池中,收集时部分电解液可能已流失,部分电解液仍在电池中,根据一般铅酸蓄电池成分组成按每个破损电池含废电解液约电池重量的7%计,总共含废电解液约56t/a.蓄电池通常用硫酸密度来衡量电解液的浓度.充足电,密度1.26~1.28g/cm3,相当于浓度是35~38%;

完全放电:密度1.10~1.15g/cm3,相当于浓度10~15%充足电的电池.本项目废电解液按25%的稀硫酸计.经计算,全年挥发硫酸雾约 5.16kg/a.

2、污染防治设施及工作原理 整个破损电池储存区密闭,收集经酸雾净化器后经15米高排气筒高空排放. 酸雾净化器也叫做复合吸附治理酸废气净化器是继碱液喷淋中和法和活性炭吸附法净化器之后,治理多种含酸废气的一种最新型干法吸收设备.它吸收率高,不受使用环境的限制,没有二次污染,应用范围广泛,适用于电子、机械、冶金等行业的废酸气.主要治理:硝酸、硫酸、盐酸、氢氟酸.亦可以治理磷酸、硼酸.其净化效率达 95%以上,处理废气均达标排放.

3、污染防治效果(监测数据) 与谱尼检测江苏有限公司签订了厂区监测服务合同,每年按照环评规定的监测频次对厂区废气、废水和噪声进行监测,如发生不良情况,及时采取措施加以防范和处理,防止污染事故的发生. 预防和处理污染事故和其它突发性事件的方案和资金保障计划 废物分析的主要仪器、设备及分析项目 废物分析的主要仪器设备:自动采样器、简易快速检测管、污染源烟尘(粉尘)在线监测仪. 分析项目:硫酸 安全、保卫措施 (1)保卫人员负责公司的安全保卫工作;

(2)生产区域实行封闭化的管理,严格管控车辆、人员的进出,与危险废物作业无关的人员不得进入生产区域;

(3)巡检人员包括各级管理人员定期检查消防、安全设施,发现隐患及时处理并报告;

(4)定期巡视检查危险废物贮存、处理设施、运输车辆与容器,发现隐患及时处理并报告. 内部检查监督管理措施 制定并汇编包括转移联单管理,经营记录簿管理,危险废物管理计划等一系列危险废物管理制度并形成汇编.由综合管理部督促制度的落实,生产运营中心负责处置利用,市场部负责收集转移. 人员培训及持证上岗情况 从提高员工的环境保护意识和操作技能出发,每年编制培训计划并予以落实实施;

积极参加上级主管部门组织的相关培训.所有操作员工必须通过培训、考核合格后才能持证上岗作业. 意外突发事故应急措施 基本应急措施如下: 当发生火灾事故、爆炸事故,应急救援组接到报警后,迅速通知有关人员,同时发出警报,应急救援人员应迅速赶往事故现场.视火灾、爆炸事故原因,首先作停车处理,切断电源. 根据火灾、爆炸事故现场情况,如有必要拨打

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题