编辑: wtshxd | 2019-07-10 |
(二),点击主菜单进入界面
(一) 进风温度自调 调整进风温度的稳定性,当且仅当干燥时发现进风温度显示值与进风温度设定值之间有较大的波动时,需进行进风温度自调,以确保进风温度设定值与进风温度显示值保持一致,开启自调前必须确保进风温度设定值与进风温度显示值之间又50度以上的温差,如进风温度设定值在120度,进风温度显示在在70度以下,即设定值>显示值50度以上. 点击进风温度自调按钮黑色区(上面)(显示ON),进风温度自调启动.自讨完成后会自动结束,如在自调未完成前项结束自调,需点击进风温度自调结束按钮. 注:将风机和加热器启动后进行进风温度自调功能, 进风温度设定值 设定进风温度,按动数值框,弹出数字键盘,按CLR键将数字清零,然后输入所需的值,按ENTER键修改完毕. 进风温度显示值 显示进风温度的实际值 进风温度自调结束 挡在进风温度自调进行的过程中,想中途中断自调,按动此按钮 出风温度自调 当且仅当干燥室发现出风温度显示值与出风温度设定值之间有比较大波动时,需进行出风温度自调,以确保出风温度设定值与出风温度显示值保持一致,开启字条钱必须确保出风温度设定值与出风温度显示值之间有50度以上的温差,如出风温度设定在70度,出风温度显示值在120度以上,即显示值>设定值50度以上. 出风温度设定值 设定出风温度,按动数值框,弹出数字键盘,按CLR键将数字清零,然后输入所需的值,按ENTER键修改完毕. 出风温度显示值 显示出风温度的实际值 出风温度自调结束 当在出风温度自调进行的过程中,想中途中断自调,按动此按钮 六 常见问题排除 问题 可能原因 解决方法 1.风机不工作 中间继电器R201.2损坏 变频器损坏 风机损坏 更换R201.2 与鑫翁公司联系 021-54737337
2、电加热器不工作 风机未启动 固态继电器SSR201损坏 电加热器损坏 启动风机 更换固态继电器SSR201 与鑫翁公司联系 021-54737337
3、空气压缩机不工作 中间继电器R201.1损坏 空压机未启动 空压机损坏 更换R201.1 启动空压机 与鑫翁公司联系 021-54737337
4、设备没电 外加插座不可靠 断路器NFB在关闭位置 检查外接电源是否有电 把NFB打开
5、HMI触摸屏无显示工作 面板启动按钮损坏 开关电源损坏 中间继电器R1.2损坏 触摸屏损坏 更换启动按钮 更换开关电源 更换R1.2 与鑫翁公司联系 021-54737337
6、PLC不工作 断路器NFB在关闭位置 中间继电器R1.1损坏 PLC损坏 打开NFB 更换R1.1 与鑫翁公司联系 021-54737337
7、进风温度无显示 PT-100温度探头连接松动 PT-100损坏 PT温度模块损坏 紧固 与鑫翁公司联系 021-54737337
8、出风温度无显示 PT-100温度探头连接松动 PT-100损坏 PT温度模块损坏 紧固 与鑫翁公司联系 021-54737337
9、进风温度无法达到设定值 风机风量太大 修改风机参数
10、进风温度波动大 PID值不准确 进行进风温度自调 11.出风温度无法达到设定值 进风量太大(蠕动泵手动时) 修改蠕动泵参数 12.出风温度波动大 PID值不准确 进行出风温度自调 13.干燥室底端滴料 进风温度太低 雾化空气压力太低 压缩空气漏气 进料量太大 增加进风温度 打开设备后盖板将压力调至2-3Bar(¢6蓝色气管) 检查各处连接是否漏气 修改蠕动泵参数 14.通针不工作 空气阀门未开 压力太小 通针参数设定太大 电磁阀损坏 打开阀门(¢4白色气管) 调大减压阀压力 修改通针参数 等换电磁阀