11 搅拌机棚 水泥库 木工棚 钢筋棚 水电操作间 工具材料库 办公室 工人休息室 水房吸烟室 厕所 合计 4*6 6*12 6*8 5*8 5*8 5*8 5*15 5*9 5*6 2.5*6 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

24 72

48 40

40 40

75 45

30 15

429 7.其他 根据工程情况垂直运输采用建筑师I型塔吊;

砌砖采用内脚手,外部用桥式脚手架. 冬期施工用砂于热炕和1台0.5t热水锅炉供给搅拌机热水.雨期施工前作好临时道路路床和排水沟,以保证运输道路畅通.塔吊道床两侧钉脚手板挡渣石.塔道中作排水沟排水.

第六章 主要项目施工方法

第一节 基础工程 (1)基础施工顺序为:机械挖土→清槽钎探→验槽处理→3:7灰土、基础砌砖→基础圈梁→暖气沟→回填土及室外管线. (2)条形基础机械挖槽使用0.4小型反铲挖土机.2.7m开间因基槽放坡后,房心土剩余很小,故满堂开挖.槽底留15~20cm人工清底,以防机械超挖. (3)基础墙内组合柱生根在基础圈梁上,插铁按轴线固定在模板上,以防位移. (4)纵横墙基同时砌筑,接槎处斜槎到顶,基础大放脚两侧要均匀收分,待砌到墙身时挂中线检查,以防偏轴. (5)肥槽回填要两侧均匀下土,分步夯实.房心回填时,遇暖气沟要加支撑,以防挤偏基础墙身.最后一步2:8灰土要作干密度试验.暖气沟外侧回填土要夯填密实. (6)暖气沟盖板时,要复验标高,防止沟盖板冒出影响首层地面质量.

第二节 结构工程 1.砌砖 (1)结构工程以瓦工为主,木工及混凝土工按工作量配备力量.每栋分四段流水,每层砌砖为两步架,两个施工层,每层平均砌砖量为240m3,约12000块砖,配备瓦工15人(另加普工8人).每工效率按1000块计,则日砌15000块,每层砌8d,每栋全部流水段为8*5=40个流水段,流水步距为1d.因每层为四段流水,故圈梁、扣板等不另占工期.每层另加砌隔断墙2d,则每层平均为10d. (2)结构工程主要施工顺序为:放线立皮数杆→绑组合柱钢筋→一步架砌砖→支组合柱模板、浇筑混凝土→二步架砌砖→支组合柱模板、浇筑混凝土→安装过梁→绑圈梁钢筋、支模板→安装楼板→板缝支模、整理钢筋→浇筑圈梁、板缝混凝土. (3)结构砌砖采用满丁满条法.首层要作好排砖撂底,前后檐第一层排条砖,山墙第一层排丁砖,门窗旁加七分头,两边对称一致,以防止产生阴阳膀.外墙大角要同时砌筑,内外墙接槎每步架留斜槎到顶.砌筑时控制灰缝厚度,不得超越皮数杆灰缝高度.240mm墙单面挂线,370mm墙双面挂线. (4)砌砖使用平台架子(里脚手),建筑物外设桥式脚手架,随楼层升高,作挂安全网、勾缝、外檐装修用.砖用砖笼吊运,灰浆使用吊斗直接投入桶内. (5)砖墙与组合柱交接处留三进三出直槎,进出要标准整齐,以保证组合柱断面尺寸.门窗洞口使用标准顶杆,控制墙面平整及洞口尺寸.圈梁下用硬架支模,螺栓位置留60mm*60mm孔,墙砌至圈梁底,员上一皮要砌条砖,以便圈梁模板贴墙面,减少跑浆现象. 2.模板 (1)圈梁支模除外墙外侧先砌120mm厚砖外,其他采用硬架支模,以保证楼板平整,并减少上板前抹找平层工序(见下图).构造柱、板带采用定型模板,模板按一层用料配制,对号入座. 硬架支模示意图 (2)楼板缝均凹进15mm,构造柱外侧用脚手板贴100mm*50mm方木支护,用2φ16螺栓加固. 3.钢筋 (1)隔断墙接槎及施工洞处每8皮砖埋入2φ6钢筋,长度不小于lm,伸出0.5m. (2)为保证8度抗震设防,组合柱钢筋生根在基础梁中,一直伸入屋顶圈梁,并保证锚固长度. (3)圈梁钢筋如是预制,在转角处应另加角筋,遇组合柱处另加箍筋固定,以保证组合柱钢筋位置准确.如系现场绑扎,钢筋接头要错开,箍筋尺寸要准确. (4)板带箍筋不得踩倒,板缝所加φ6锚筋应与楼板锚固筋绑扎. 4.混凝土 (1)混凝土采用机械搅拌和机械振捣,拌和料用灰斗吊运.组合柱和圈梁板缝可同时浇灌.外圈梁振捣时应防止挤动外侧砖墙.楼板接头处混凝土应振捣密实. (2)组合柱每层高分三次循环浇灌和振捣,以防止外墙外鼓,浇筑前应将根部杂物清理干净. (3)4cm板缝用豆石混凝土浇筑,以保证密实. 5.构件安装 (1)楼板进场后要检查板端是否堵孔(进入板端4cm堵孔),如未堵孔须补做.楼板有横向通裂者不得使用,板端锚固筋应上弯45°. (2)楼板安装时要保证板两端搭墙均匀,板缝宽度不少于4cm.楼板翘楞应垫平,吊装就位后,每间跨中支一道断面100mm*100mm通长方木顶住,临时加固. (3)过梁、沟盖板、烟道等安装时必须坐浆. (4)阳台锚筋及楼梯段的焊接,应保证焊缝高度和长度.阳台安装后两角应加支柱顶撑,上下层支柱要对正.结构施工完后,锚固处混凝土强度达到设计要求80%时,顶层阳台支柱方能拆除.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题