编辑: glay | 2019-07-10 |
2 术语和符号
3 基本规定 4设计 4.
1 一般规定 4.2 围护结构 4.3 机电设备 4.4给排水设计 4.4可再生能源利用
5 施工 5.1 一般规定 5.2 关键部位施工 5.3 设备系统施工
6 检测
7 验收
8 运行管理 附录A 能耗指标计算方法 附录B 外门窗设计选型
1 总则 1.0.1为了加快我省超低能耗建筑的发展,改善建筑室内环境,进一步降低居住建筑的能耗,特制定本导则. 1.0.2 本导则适用于江苏省新建、改建和扩建的超低能耗居住建筑的设计、施工、验收及运行管理.宿舍、公寓等建筑可参照执行. 1.0.3 江苏省超低能耗被动式建筑除应符合本导则的规定外,尚应符合国家及地方现行规范和标准的规定.
2 术语及符号 2.0.1 超低能耗居住建筑ultra-low energy residential buildings 在满足规定室内环境舒适度情况下,通过设计和技术手段,大幅降低建筑供暖供冷需求,充分利用自然采光、日照和通风,提高能源设备与系统效率,应用可再生能源,使其供暖、空调与照明能耗较江苏省2014年节能标准降低50%以上的居住建筑. 2.0.2 供暖耗热量指标(qh) heat consumption index for heating 在设计计算用采暖期室外平均温度条件下,为保持室内主要功能房间达到采暖平均温度,单位建筑面积在单位时间内消耗的、需由室内供暖设备提供的热量,单位:W/m2. 2.0.3 空调耗冷量指标(qc) air conditioning cooling consumption index 在设计计算用空调降温期室外平均温度条件下,为保持室内主要功能房间达到空调平均温度,单位建筑面积在单位时间内消耗的、需由室内空调设备提供的制冷量,单位:W/m2. 2.0.4 一次能源消耗量primary energy consumption 单位面积年供暖、空调、照明终端能耗和可再生能源系统的产能量,利用一次能源换算系数,统一换算到标准煤当量的能耗值.单位为kWh/ (m2・a)或kgce/ (m2・a). 2.0.5 建筑气密性building air tightness 建筑物在封闭状态下阻止空气渗漏的能力,表征建筑物或房间在正常密闭情况下的无组织空气渗透量.通常采用压差实验检测建筑气密性,以换气次数N50,即室内外50pa压差下换气次数来表征建筑气密性. 2.0.6 防水隔汽材料anti-water and air tightness material 对建筑物外围护结构室内侧的缝隙进行密封、防止空气渗漏的材料. 2.0.7 防水透汽材料anti-water and breathe freely material 对建筑物外围护结构室外侧的缝隙进行密封的防水及透出水蒸气的材料. 2.0.8 温度交换效率sensible heat exchange efficiency 显热回收装置在对应风量下,新风进、出口温差与新风进口、排风进口温差之比,以百分数表示. 2.0.9 焓交换效率enthalpy exchange efficiency 全热热回收装置在对应风量下,新风进、出口焓差与新风进口、排风进口焓差之比,以百分数表示.
3 基本规定 3.0.1 超低能耗居住建筑技术指标包括年供暖(冷)需求指标(供暖(冷)年耗热量)、一次能源需求指标、室内环境参数、气密性指标等. 3.0.2本导则规定的室内环境参数及建筑能耗指标应为约束性指标,围护结构、能源设备和系统等技术性能指标应为推荐性指标. 3.0.3超低能耗居住建筑应根据气候条件,通过设计手段和被动式技术手段降低建筑用能需求,通过主动式能源系统和设备的能效提升降低建筑(暖通空调、给水排水、照明及电气系统)能源消耗,通过可再生能源系统使用对建筑能源消耗进行平衡和替代. 3.0.4超低能耗居住建筑室内环境计算参数应按以下要求取值: 1)冬季供暖时,室内平均温度不应低于20(C,相对湿度不应低于30%;