编辑: 丶蓶一 | 2019-07-11 |
带电检测工作主要分为四个部分:一是开展红外测温普查,检测所有一次设备、设备接头、电缆接头等是否存在 发热问题,根据发热等级采取相应措施;
二是通过高频局部放电测试,根据图谱特征、放电幅值等试验数据,分析设备是否存在火花放电等故障隐患;
三是进行 SF6气体分解产物检测,通过分析SF6气体分解产物的成分,了解SF6气体湿度、气体纯度状况,检测是否存在安全隐患;
四是对主变油样进行分析,查看油样高温分解后是否产生酸性物质,油质是否老化,绝缘作用是否合规等.目前,该所已完成了豹南山变、九仑变、高溪变、早元变、共荣变等带电检测工作,变电站设备运行正常. 据悉,该所在迎峰度夏期间将持续开展带电检测工作,坚持"边排查、边整改"原则,一旦发现设备隐患,马上及时处理,保证设备健康运行.