2、系统技术要求 能连续反映被测湖库的水质变化情况,准确及时捕捉污染事故排放并发出超标报警和预警信号. 能连续反映被测湖库的水质变化情况,准确及时捕捉污染事故排放并发出超标报警和预警信号. 需对所采水样进行相应的预处理,将水样中的某些杂质过滤而又不改变水样的代表性.系统需具备空气自动反清洗、多级过滤、需对全长采样管路配备自动清洗、灭藻系统. 分析仪器方法成熟、性能稳定、经济合理、运行费用低、维护工作量小.检测下限和量程满足测点水质的需要. 根据站点具体水量、水位以及地质情况采用合理取水方案. 须有仪器设备及系统抗电磁干扰、电力供应稳定的配套系统设计,需对供电系统提供多级防雷装置,保证供电系统的安全,需对有线、无线通讯系统和自动监测仪器设备系统配置防雷装置,保证通讯系统的安全. 系统工艺流程简捷,组成精简,力求使系统设备的投资尽量合理.管线布置通畅合理,管材选择确保系统能长期有效运行.自动化程度高,做到自动采样、自动预处理反清洗、自动分析和自动清洗以及数据记录和输出等环节的可靠有效. 要求有系统状态参数的显示及采集. 有完整的设计说明和设计图纸. 有化学试剂低温保存单元,提供试剂配方. 对监测数据异常的水样系统能自动报警并留样备查. 系统具有运行工况的自动采集和向中心站报送的功能.工况信息至少应包括:外部供电电压、系统工作电压、环境温湿度等能反映系统运行正常与否的参数指标. 系统配备空调,保证工作环境条件. 具有仪器状态远程显示功能;

具有仪器远程控制功能;

具有双向数据及信号传输功能

3、系统基本组成设计要求 1)采水单元,通过程序控制相应开关量,实现交替上水,保持进样的连续性;

取水设备包括采水泵及配套装置、输送管道、压力感测器和组阀控制等部分;

2)水样预处理单元根据项目和仪器的要求,同时进行实时、连续和周期三种处理方式;

处理设备包括初级除杂装置、沉沙装置(含沉砂过滤器)、精密过滤器和管道组阀控制等部分;

3)配水单元根据项目和仪器的要求,同时进行实时、连续和周期三种配水方式;

配水设备包括测量池、进样泵、取水分配杯和管道组阀控制等部分;

4)分析仪器单元:在仪器选型处详细说明;

5)排水单元:在预处理机柜及仪器柜下方系统设计管道用于统一排水,由于提取水样量要大于仪器分析水样量,多余的水样需要经过统一的管道进行排放,一般排放管道延伸到取水口下游100米;

6)废液收集单元:仪器分析水样时产生的废液不能直接排放,为避免污染水环境,当废液达到处理标准时,系统会自动发出报警信息,提醒维护人员要进行废液处理等工作;

7)运行环境支持系统又由安全供电系统、防雷系统、电源防雷器、通讯线路防雷器、电压传感器、温湿度传感器组成,用以保证过程监控系统的正常运行;

8)控制单元采用基于pc/plc的可编程逻辑控制器,根据预处理和配水单元的工艺设计,同样形成连续、间歇和应急三种程序兼容的的运行模式,控制各系统仪表并实现超标数据和系统状态异常等诊断、报警和处理. 9)数据采集/处理/传输单元根据仪表的测试原理和系统工艺,形成实时数据、连续数据和周期数据三种采集和传输方式;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)