编辑: xwl西瓜xym | 2019-07-12 |
锅炉废水和软化水系统产生的清净下水进入中和沉淀池处理后,回用于绿化、道路浇洒,不外排.排水管外采用优质材料,防治管道污水下渗污染地下水. 餐饮废水经油水分离器处理后和生活污水一起经化粪池处理后排气市政污水管网,进入富平县城南污水处理厂统一处理. 锅炉废水产生量较少,生活污水一同进入化粪池进行处理. 因软水处理系统实际依托于电厂,因此不再产生软水处理废水. 一致 废气处理 锅炉为低氮燃烧锅炉,采用天然气为原料,锅炉烟气经15m高烟囱排放. 锅炉为低氮燃烧锅炉,采用了天然气为原料,锅炉烟气经15m高烟囱排放. 一致 食堂油烟采用油烟净化器处理,处理效率为75%. 食堂油烟采用了油烟净化器处理,处理效率为75%. 一致 垃圾收集 本项目在办公用房设置垃圾箱若干,由物业管理人员对生活垃圾日产日清. 本项目在办公用房设置垃圾箱若干,由物业管理人员对生活垃圾日产日清. 一致 餐饮垃圾和废油脂 废油脂、餐饮垃圾采用专用容器盛放,并由相关人员回收处理. 废油脂、餐饮垃圾采用专用容器盛放,并由相关人员回收处理. 一致 噪声治理 锅炉房及发电机房设双层玻璃窗及隔声门,墙体设吸声材料,鼓风机置于地下室内,进口设消声器,风机本体设隔声罩;
水泵为低噪声型设备,风机水泵基础设有减震垫、水泵与进出水管、风机与进出风及管道连接处均设柔性接口、水泵设消声器. 锅炉房及发电机房设双层玻璃窗及隔声门,墙体设吸声材料,鼓风机置于地下室内,进口设消声器,风机本体设隔声罩;
水泵为低噪声型设备,风机水泵基础设有减震垫、水泵与进出水管、风机与进出风及管道连接处均设柔性接口、水泵设消声器. 一致 绿化工程 本项目调峰热源厂绿化率30.8%,约4620m2. 本项目调峰热源厂绿化率30%,约4500m2. 一致 备注 锅炉仅在采暖期运行作为调峰热源,满负荷日运行时数8小时/天,年运行时间12天/年,年运行时数96小时. 锅炉仅在采暖期运行作为调峰热源,满负荷日运行时数8小时/天,年运行时间12天/年,年运行时数96小时. 一致 本次验收仅针对该项目的环保设施进行验收,原因如下: 根据该项目的特点,项目锅炉房全年只在供暖期运行,运行时间较短,锅炉房采暖期全年运行12天,每天运行8小时,共计96小时,目前该项目锅炉房已停止运行,因此无法对锅炉房有组织废气的排放情况进行监测,决定在本次验收中先对该项目的环保设施进行验收,待供暖期到来,锅炉房可以运行之后,按照已定的监测方案对该项目的各项污染物排放情况进行监测,并完善环保竣工验收报告,确保在监测达标的情况下方可正式运行. 本次验收的范围为项目目前已建成部分,包括供热管网(长度32km)、热力站(16座)、调峰热源厂以及各项辅助工程、储运工程和环保工程等. 由于实际建设阶段,热力站的热水来源依托电厂循环热水,软水处理系统同时依托电厂,不再设置单独的软水处理车间,由于电厂循环水量降低,因此导致供热规模相比环评阶段有所降低. 本项目验收阶段相比环评阶段,建设规模有所减小,主要体现在,调峰热源厂中燃气锅炉的两台58MW锅炉变为14MW锅炉,供热管道总长由59.78km变为32km,热力站由47座减少为16座,其余辅助设备的产能和辅料的用量均有所降低,除此以外,本项目验收阶段建设内容与环评阶段相比基本一致,根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定 建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动,且可能导致环境影响显著变化(特别是不利环境影响加重)的,界定为重大变动 .本项目验收阶段建设情况相对环评阶段,未出现导致环境影响显著变化的变动,因此该项目界定为未发生重大变动. 本项目环评阶段设备情况与实际建设阶段设备情况见表2. 表2 项目设备环评阶段与目前实际建设阶段对照表 序号 产品 环评阶段设备情况 验收阶段设备情况 一致性