(一)设备清单及技术要求 序号 货物名称 技术要求 数量 一 机房部分

1 水冷螺杆机组 1)QL≥1068kw,冷冻水流量183m3/h,冷却水216 m3/h,功率≤184kw. 2)蒸发器采用满液式. 3)COP≥5.8双螺杆. 4)制冷剂:R134a. 5)具备 Rs485 网络接口,支持Moudbus协议. 6)具备连续无级调节功能. 7)制冷机组和螺杆压缩机系同一品牌. 2台2变频冷冻水循环泵 流量≥220m3/h,扬程≥36m 3个3变频冷却水循环泵 流量≥264m3/h,扬程≥30m 3个4变频热水循环泵 承压 1.6MPa,流量≥160m3/h 扬程≥34m. 2个5全自动软化水器 3T/H 1个6304不锈钢凝结、软化水箱 3m3 1个7落地式定压膨胀装置 1)一罐两泵配置,直径800mm;

2)补水量:6m3/h,扬程:100m;

3)补水泵一用一备,工频控制;

4)配控制箱;

5)定压罐壳体材质碳钢. 1个8集水器 DN500 L=2360;

材质为碳钢;

承压 1.6MPa;

带标准支腿. 1个9分水器 DN500 L=2360;

材质为碳钢;

承压 1.6MPa;

带标准支腿. 1个10 自动反洗装置 DN300 2个11 自动反洗装置 DN150 1个12 立式直通除污器 DN300 1个13 超低噪音方形横流304不锈钢塔 噪音≤65分贝,270T/H,符合抗震要求,并联时保证冷却塔之间通水.中标人负责冷却塔钢结构基础搭建的规划审批手序以及相关所有费用. 2个14 智能管理系统 自控范围包括所有供冷设备的监测、监控、远传、远控,实现 一键启动 . 1套二系统部分

17 风机盘管 FP-3.5 QL=2.1kW,余压30pa,含回风箱. 40台18 风机盘管 FP-5 QL=2.9kW,余压30pa,含回风箱. 2台19 风机盘管 FP-6.3 QL=3.5kW,余压30pa,含回风箱. 11台20 风机盘管 FP-8 QL=4.5kW,余压30pa,含回风箱. 299台21 风机盘管 FP-10 QL=5.3kW,余压30pa,含回风箱. 40台22 液晶温控器 与风机盘管同品牌 392个三新风部分

23 新风机组 带中效过滤器,风量≥2500m3/h,QL≥33KW, P≥230Pa,含变频配电箱. 1台24 新风机组 带中效过滤器,风量≥3000m3/h,QL≥42KW,P≥230Pa,含变频配电箱. 2台24 新风机组 带中效过滤器,风量≥4000m3/h,QL≥55.4KW,P≥330Pa,含变频配电箱. 17台26 新风机组 带中效过滤器,风量≥5000m3/h,QL≥67KW,P≥330Pa,含变频配电箱. 1台四设计费 投标报价中须含设计费120000元五设备及管道拆除 1宗 集中控制 智能管理系统放在值班室内,能实现机房设备远程操作运行.

(三)电气部分及土建基础按实际设备施工.变频控制柜放置在新分割的三角区域,配电改造根据实际位置确定.

(四)所有拆除部分含在总报价中,拆除物由投标人放至采购人指定地点.

(五)冷媒水泵出口设电动阀与制冷机组启动连锁控制.

三、工程量清单 序号 项目编号 项目名称 单位 工程量 机房部分

1 030110002001 冷水机组;

螺杆式 台22030109001001 离心式泵;

冷冻水泵;

Q=220m3h;

36m 台33030109001002 离心式泵;

冷却水泵;

Q=264m3h;

30m 台34030109001003 离心式泵;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)