编辑: 迷音桑 2019-08-01
审批意见: 满环表[2018]002号 所报《保定市飞跃造纸有限公司锅炉改造项目环境影响报告表》收悉,根据报告表结论及大册营环境监察二队意见,经局领导及联审科室联审通过后,批复如下:

一、技改项目位于满城区大册营镇方上村(保定市飞跃造纸有限公司现有厂区内),东厂区中心地理坐标为北纬38°99'68.

46",东经115°34'86.22".西厂区中心地理坐标为东经115°34'60.27,北纬38°99'62.16",公司东厂区东侧为建宝彩印厂,西侧为五星纸箱厂,南侧隔乡间公路为邦达纸制品厂,北邻满城县革新纸业有限公司;

西厂区位于东厂区西侧180米,北侧隔乡间公路为空地和东亮纸制品厂,东侧紧邻四海纸厂,西侧为空地,南侧为保定市诚信纸业有限公司.

二、本项目总投资250万元,环保投资5万元.本次技改项目拆除现有东厂区1台15t/h燃煤蒸汽锅炉,新增1台10t/h燃气蒸汽锅炉;

拆除西厂区1台20t/h燃煤蒸汽锅炉,新增2台15t/h、1台10t/h燃气蒸汽锅炉,利用现有锅炉房并在其南侧新建1座锅炉房,同时在西厂区污水处理站北侧建储气区,配备1个30 m3液化天然气储罐,气化设备1套.技改后原有产品、原辅材料、生产规模、生产工艺均不发生变化.

三、你单位在项目建成后要严格按本项目环境影响报告表及批复规定的内容,认真落实各项污染防治措施及事故防范措施.

1、废气:东西厂区锅炉烟气经低氮燃烧装置处理后各经1根15米高烟囱排放,执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3燃气锅炉锅炉标准.

2、噪声:风机设备运行噪声通过基础减震、厂房隔音等降噪措施,执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准.

四、项目建设2台10t/h和2台15t/h燃气蒸汽锅炉作为临时热源,在长青集团集中供热工程能够满足项目正常生产条件后,生产及生活用热由集中供给,燃气锅炉仅作为集中供热设施出现故障情况下的备用热源.启用备用燃气锅炉时,应报满城区环保分局备案.

五、本技改项目污染物排放总量控制指标为: SO2:4.875t/a、NOX:22.803t/a、颗粒物:1.706t/a 、VOC:0 t/a、COD:0t/a、氨氮:0t/a、总氮:0t/a、总磷:0t/a.

六、认真落实环保"三同时"制度,你单位应严格按照建设项目环境保护管理条例规定,完成项目竣工环境保护验收.

七、本项目建设内容及布局不得擅自变更,如需变更,须另行办理环评审批手续.

八、本项目的日常监督管理由大册营环境监察二队负责. 经办人: 公章2018年1月2日