编辑: ZCYTheFirst 2019-07-13

1、上次报告提出问题整改情况 安全附件 水位表

1、安装、数量

2、锅炉房各种制度建立情况

2、最高、最低、正常水位标志

3、司炉、水处理人员持证情况

3、两只水位表指示

4、司炉工在岗人数

4、

一、二次仪表指示

5、锅炉房各种记录

5、水位表冲洗

6、锅炉房制度的执行情况

6、汽水连管及旋塞

7、锅炉房安全通道

7、放水管

8、锅炉房照明设施

8、泄漏

9、防火雷风雨冻腐等设施 温度表

1、安装 锅炉本体

1、本体可见受压元件变形、渗漏

2、校验

2、本体可见受压元件结焦、积灰

3、指示

3、管道、阀门、法兰腐蚀、渗漏

4、泄漏

4、人孔、手孔、头孔腐蚀、渗漏 自动保护

1、水位示控联锁装置及试验

5、膨胀指示器

2、超温报警联锁装置及试验

6、炉顶、炉墙保湿密封砌筑状况

3、超压报警联锁装置及试验

7、承重结构和支、吊架

4、点火程序及熄火保护装置试验 安全附件安全阀

1、安装、数量、规格 辅机和附件

1、分汽(水)缸

2、校验

2、压力管道、阀门

3、泄漏

3、排污装置、阀门

4、75%工作压力手动泄放

4、给水系统、阀门

5、自动排汽

5、燃烧器、燃料供应系统

6、泄放管

6、鼓、引风机

7、起跳压力

7、上煤、出渣机、炉排

8、回座压力

8、吹灰器

9、疏水管

9、循环泵

10、消音装置

10、集、排气装置 压力表

1、安装、数量、规格

11、除污器

2、校验

12、定压和循环水的膨胀装置

3、存水弯管 水处理

1、取样点及取样装置

4、三通阀门

2、水处理设施

5、同部位两只压力表指示

3、汽水品质及化验数据

6、泄漏、表盘模糊等问题

4、化验记录及项目

7、指示红线

5、除氧器 注:结呆栏中无问题打"√",一般问题打""严重问题打"*",没有的项目打"-" 附录4(提示性附录) 锅炉水压试验报告 报告编号:登记编号: 使用单位 试验实施单位 锅炉型号 额定出力 额定压力 上次水压试验日期: 上次水压试验压力: 锅筒工作压力: Mpa 项目 标准及技术要求 检验结果 环境温度 >0.5℃ 试压水温 20~70℃(合金钢应高于脆性转变温度) 水氟离子含量 Q25mg/L(奥氏体受压元件要求此项) 压力表数量 2只 精度 R1.5级 量程 1.5~3倍试验压力 有效期 年月;

年月试验步骤升压速率 缓慢升至工作压力,速率Q0.5Mpa/min 试验压力 保压时间 缓慢升至工作压力,速率Q0.2Mpa/min 试验压力 下压降值 R20min 降至工作 压力检查 对于不能进行内部检验的锅炉不允许有压降 泄压后 检查受压元件金属壁和焊缝上无水珠和水雾;

胀口处不滴水珠;

铸铁锅炉锅片的密封处不滴水珠 检验结论:合格;

不合格 下次试验日期: 结论说明: 检验员:年月日检验单位(章) 审核:年月日