编辑: ok2015 2019-07-14

建设项目周边环境见图2.

三、工程内容

1、建设内容 本环评内容主要包括姜家寨村的污水收集管网的建设、污水一体化处理设施的建设.其中管线工程6313m、污水一体化处理设施占地80平方米,设计处理能力50m3/d.具体建设内容见下表. 表1-1 工程内容及规模一览表 工程类别 工程名称 工程内容 规模 备注 主体工程 地埋式污水处理 包括集水泵站、调节池、水力筛网、污水处理一体化设备(A/O、MBR工艺)各1套 采取直埋方式,调节池为玻璃钢材质,一体化设备为碳钢材质 辅助工程 设备间 1间,高3.5米,碳钢结构;

地下建筑面积14m2 新建 管线工程 管线工程共计6313m ,包括入户管线、收集管线、排水管线 原有管网改造 公用工程 排水系统 经处理后的水就近排入水塘(尺寸最宽处57m*50m*3m,容积约8500m3 依托原有 供电系统 由当地供电公司提供,年用电量6万kWh 环保工程 废水 项目无废水产生 废气 本工程的环境空气污染主要来自地埋式污水处理系统发的恶臭,其主要的排放源为集水泵站、调节池、水力筛网、污水处理一体化设备,采用直接收集的方式收集臭气送至活性炭吸附装置净化系统,除臭效率大于90%,除臭后废气通过设置的排气口排放. 新建 噪声 隔音降噪设施 新建 固废 分类收集综合处理 新建 风险 配备一定的消防器材和防护用具;

分区进行防渗防腐处理;

设应急预案 新建

2、主要设备 表1-2 项目设备明细表 序号 名称 型号规格 单位 数量 品牌 备注 AO组合箱体

1 MBR膜SMM-1010 片18 美能膜

2 风机 Q=0.61m3/min,f=0.4kgf/cm2,N=0.75 kW 台 1台

3 悬浮球填料 Ф150mm(厌氧池、缺氧 池),聚丙烯pp材质 m3

8 300个/m3内旋 转式,500元/m3

4 产水泵 Q=5.2m3/h,H=3.5m,N=0.55KW,H=20m 台1蓝深

5 好氧池曝气器 DN250mm,通气量2.8m3/h.个套16 管阀及配件

6 管阀及其他配件 曝气管道、回流管道 套1电器

7 配电柜 国产 台1仪表

8 浮球液位计 二沉池 台19电磁流量计 进水、出水 台210 电线电缆 套111 紫外消毒系统 (一套) 紫外灯的紫外能输出为 30W-40W,紫外灯运行温度在40℃左右 套

13、进出水设计以及处理规模的确定 姜家寨村现有192户,共计649余人,实际常住人口约455人(其他194人因外地工作、学习等因素仅节假日回村).居民日常生活用水,根据《镇(乡)村排水工程技术规程》(CJJ124-2008),用水标准取80L/人・日,污水排水系数取值为0.85,姜家寨村每天的平均污水量为31m?/d、11315m3/a(节假日期间最大日污水量约为44.2m?).因此,本污水处理站设计处理规模为50 m?/d(配备1套一体化设备),可满足需求. 根据昌邑市环卫局提供的有关资料并参考同类型村镇数据,确定生活污水进水水质为: 表1-3 进水水质表 项目 COD (mg/L) BOD5 (mg/L) NH3-N (mg/L) 油脂 (mg/L) SS (mg/L) TP (mg/L) pH 进水水质

500 350

45 20

400 6 6.5~8.5 根据受纳水体以及当地环保局的要求,本污水处理站出水COD满足《再生水回用于景观水体水质标准》( CJ/T 95-2000)中人体非直接接触性水质指标、其他指标满足《城市污水再生利用 景观环境用水水质》(GB/T 18921-2002)中观赏性景观环境用水(水景类)标准要求,由此确定污水处理厂最终出水水质为: 表1-4 出水水质表 项目 COD (mg/L) BOD5 (mg/L) SS (mg/L) 油脂 (石油类) (mg/L) NH-N3 (mg/L) TP (mg/L) pH 出水水质 ≤60 ≤6 ≤10 ≤1.0 ≤5 ≤0.5 6.0-9.0