编辑: ZCYTheFirst | 2019-07-14 |
第一节 产品概述
第二节 功能特点
第三节 技术参数
第四节 使用条件
第五节 面板介绍
第六节 操作说明
第七节 注意事项
第八节 故障分析
第九节 售后服务
一、产品概述 按新电力设备预防性试验规程要求,各种开关设备的导电回路电阻测试是必测项目,其测试电流不得小于100A,连续电流时间不得少于一分钟.
对此,我公司设计开发出新一代回路电阻测试仪系列产品,其适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值,高低压电缆线路的直流电阻值等.200A回路电阻测试仪是采用200A/100A恒流输出,可采用截面较细的测试线,减轻了现场测试人员的劳动强度.测试数据用带背光的点阵式液晶显示,适用于不同的工作环境.
二、功能特点 采用大功率恒流输出,开路电压达10V;
仪器输出电流大,重量轻;
具有完善的保护电路,可靠性强;
具有测量时间选择功能,满足规定测试. 具有打印、存储功能,方便用户使用.
三、技术参数 输出电流 200A/100A 开路电压 10V 测量时间 15秒-60秒 测量范围 0~10000U?/20000U? 分辨率0.1μΩ 测量精度 ±(0.5%读数+4个字) 外形尺寸 300mm*230mm*220mm 仪器重量 7kg
四、使用条件 环境温度 -10℃~50℃ 环境湿度 ≤85%RH 工作电源 AC220V±10% 电源频率 50±1Hz
五、面板介绍 仪器面板见图5.1. 接地柱 I+ U+ U- I- 打印机 液晶显示 复位 选择 确认 电源开关 图5.1 面板图 5.1电源开关:整机电源输入口,带有交流插座,保险仓和开关. 5.2 接地柱,为整机外壳接地用,属保护地. 5.3 V+、V-:电压输入端子. 5.4 I+、I-:电流输出端子. 5.5显示器:192*64点阵液晶显示器,显示电阻值. 5.6打印机:打印测试结果. 5.7确认键:选定测量方式后按此键,对所选择的的菜单项进行确认. 5.8选择键:菜单的选择方式,及参数的选择. 5.9复位键:仪器的复位停止功能,或返回到初始界面的功能.
六、操作说明 6.1接线:将测试线中的粗电流线接仪器 "I+ 、I-"端子,细电压线接"V+、V-"端子,测试钳接试品,并用力摩擦接触点,同时把地线接好. 6.2打开仪器电源开关,液晶屏显示: 光标在"开始测试"此时按确认键开始测试.如果想改变测试电流及测试时间,按选择键到相应的选项然后按确认键进入选择状态,选择完参数后按确认键即可. 6.4选择好后,按下【确认】键,液晶屏显示: 此时仪器自动输出200A或100A电流,当测试时间到达设定值后仪器自动切断输出电流. 6.5液晶屏显示: 仪器会根据试品阻值大小自动切换显示阻值单位.此时按选择键打印测试结果,按确认键保存测试结果. 6.6如果测试线未接好或试品超出测试范围,液晶屏显示: 请检查测试线和试品,重新接线. 6.7按【复位】键,仪器回到初始状态,可进行下一步操作.
七、注意事项 7.1使用本仪器前一定要认真阅读本手册. 7.2仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识. 7.3本仪器户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所. 7.4对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行. 7.5在测试过程中,禁止移动测试夹和供电线路. 7.6在测试过程中,当仪器输出电流时,切不可拆除测试线,以免发生事故. 7.7仪器连续测试次数较多时,仪器发热会自动保护,电流显示0A此时应停几分钟再测.