编辑: 麒麟兔爷 | 2019-07-14 |
1 浙江胜利工贸有限公司 1.
液氨使用场所无报警装置;
2.配电箱安装在金属架上,部分配电箱盖子缺失;
3.电气线路杂乱,热气管道附近电线缺少保护措施;
4.消防通道被占用;
5.电动车停放在生产区域. 安装报警装置,电气线路按规范敷设,保持消防通道畅通,开展安全评价. 工矿企业 南马镇
2 东阳市怡美饰链有限公司 1.较多设备传动装置无保护措施;
2.电气线路铺设不规范;
3.消防通道严重堵塞;
4.部分消火栓设施损坏. 所有传动装置安装防护设施;
电气线路按规范敷设;
保持消防通道畅通;
维护好消火栓等消防设施. 工矿企业 白云街道
3 湖溪镇石洞口1#台区 10kV线路6#杆至7#杆 湖溪镇石洞口1#台区弱电线路与10kV线路距离严重不足 弱电线路应满足装置规范要求的安全距离,要求在2019年6月底前完成整改工作 电力设施 供电公司、 湖溪镇
4 横店镇金宅村 因道路加宽,造成10kV同杆架设线路金宅D1A1线24号杆、商城D417线24号杆位于道路中间. 10kV同杆架设线路金宅D1A1线24号杆、商城D417线24号杆改成钢管塔,迁至公路边. 电力设施 供电公司、 横店镇
5 南马镇安恬村 因道路加宽,造成10kV大阳356线大阳西线支线20#杆位于道路中间. 大阳356线大阳西线支线20#杆迁至道路边. 电力设施 供电公司、 南马镇
6 南市街道大潮村 南市街道大潮村,10kV解放531线54#杆-55#杆大潮支线0#-2#杆线路下堆土,造成导线对地距离不足,严重危及电网和周边行人安全. 10kV解放531线54#杆-55#杆大潮支线0#-2#杆线路下方禁止堆土. 电力设施 供电公司、 南市街道
7 白云街道学陶村天忠寺自然村 10kV昆溪D219线天忠寺支线6-14#杆线路下方堆土严重,造成导线对地距离不足,严重危及电网和周边行人安全. 天忠寺支线6-14#杆下方禁止堆土,线路进行改迁移位. 电力设施 供电公司、 白云街道
8 S211诸东线K67+570M 路口大,车速快、流量大,行人、非机动车随意过马路. 新增信号灯 道路交通 交通局
9 S218东仙线K10+150M 原三岔路口,现变为不规则十字路口,路口交通情况较为复杂,存在安全隐患,需对路口进行改造. 路口改造 道路交通 交通局
10 S310嵊义线K38+240―K62+820 1.汛期易落石、冬季易冰雪,如未及时发现并清理容易发生路阻及二次事故;
2.该路段车流量大、交叉口多、街道化严重;
3.该路段有两座桥梁,如桥下空间侵占,违规取砂未被及时发现并制止可能引起桥梁损坏殃及行车安全. 安装监控设施 道路交通 交通局
11 歌胡线K4+130M 临水临崖高落差路段,存在安全隐患. 安装钢质护栏 道路交通 交通局
12 巍东线K12+500-K12+600M 临水临崖高落差路段,存在安全隐患. 安装钢质护栏 道路交通 交通局
13 巍东线K14+380M处 临水临崖高落差路段,存在安全隐患. 安装钢质护栏 道路交通 交通局
14 怀万线K35+120M处 临水临崖高落差路段,存在安全隐患. 安装钢质护栏 道路交通 交通局
15 怀万线K17+790M处 临水临崖高落差路段,存在安全隐患. 安装钢质护栏 道路交通 交通局