编辑: NaluLee 2019-07-15

二、规划编制指导思想及原则 评审认为,规划指导思想体现了国家 发展循环经济、建设节约型社会 的战略方针,体现了 统一规划、以热定电、立足存量、结构优化、提高能效、环保优先 的原则,规划符合《中华人民共和国节约能源法》、《大气污染防治行动计划》、《热电联产管理办法》及《安徽省热电联产管理办法》等文件精神,将国家政策和安庆高新区实际情况相结合,具有较强的合理性和可操作性.

三、供热分区及热负荷 本《规划》将规划区域划分为1个热区,将安庆石化热电部进行改造和扩建,作为本区域的主要热源,将曙光公司锅炉房及差压发电站作为辅助热源. 现状热负荷:最大值799.1t/h,平均值721.4t/h,最小值659.7t/h. 近期规划热负荷:最大值1543.6/h,平均值1404.1t/h,最小值1271.8 t/h. 远期新增中压蒸汽36.4t/h,低压蒸汽(夏季)96.9t/h;

低压蒸汽(冬季)79.9t/h. 评审认为,规划热负荷是在现状供热统计的基础上,进一步调查核实及测算得出的,可作为热源点装机规模的依据.

四、电力系统 2017年,安庆市最大负荷216万千瓦,全社会用电量96亿千瓦时,同比增长8.46%和8.45%;

十三五 前两年年均增长率分别为5.24%和8.84%.接入500kV电网机组2台,即安庆电厂二期2台100万千瓦机组.接入地区220kV电网电厂2座,分别为安庆电厂和热电厂,装机容量为83万千瓦.接入地区110kV电网电厂主要为生物质、风电场、水电站等可再生能源,总装机容量为74.3万千瓦,其中公用电厂70.7万千瓦,自备电厂3.6万千瓦.另外,35kV及以下机组总容量为38.1575万千瓦. 安庆石化热电部近期的发电功率195400kW,扣除热电部厂用电(15%)及输电损失(10%)后,供给安庆石化的电力为146550kW,因此正常生产时,热电部所发电力不能完全满足安庆石化近期生产,还需从电网购入电力22911kW. 安庆石化热电部所需发的电力,都供安庆石化所用,与外部电力系统的联系是并网不上网.正常生产时近期需从电网购电22911kW,远期需从电网购电52067kW.本工程的投运,有利于满足安庆石化用电需求,保障电网安全经济运行.

五、规划热源点及机组选型方案 规划范围内区域只设一个热区,曙光公司自备锅炉房及差压热电站作为次要热源供应曙光公司及周边热用户,安庆石化热电部进行改造扩建,作为主要热源,供应安庆石化公司区域内其他热用户及高新区热用户. 近期规划装机方案:对于曙光自备锅炉房和差压热电站,保留现装机不变;

对安庆石化热电部进行改造和扩建,淘汰2#机,新建两台双抽深度背压式汽轮发电机组(6#、7#机)及一台410t/h高温高压煤粉锅炉.原有的3#、4#、5#汽轮发电机组及四台锅炉保持不变. 新建双抽深度背压式汽轮机中压抽气压力为4.12MPa,供用户的中压蒸汽负荷.低压蒸汽抽气压力为1.47MPa,供用户的低压蒸汽负荷.用户所需高压蒸汽由高温高压锅炉直供. 本装机方案年均可供高压蒸汽203t/h,中压蒸汽648t/h,低压蒸汽327.8t/h,满足用户要求. 规划热源点选址在 长江一公里缓冲线 、 皖江一公里缓冲区线 之外,满足安庆市委、安庆市人民政府关于印发《全面打造水清岸绿产业优美丽长江(安庆)经济带 1515方案 》的通知(庆发[2018]17号)要求. 远期规划装机方案为淘汰3#机,新建一台容量、参数和近期方案相同的机组(35MW深度抽背式汽轮发电机组),其他机组和锅炉保持不变. 评审认为,《规划》确定的热源点和热电联产装机方案合理,符合现行产业政策的要求,同时也符合区域整体规划和用热需求.热电厂水源、煤源、运输及接入系统等外部条件可以满足建设需要.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)