编辑: 过于眷恋 | 2019-07-27 |
1 范围
1 2 规范性引用文件
1 3 术语和定义
1 4 一般规定
2 5 用能指标
2 6 节能运营
4 前言本标准按照GB/T 1.
1―2009给出的规则起草. 本标准由北京市旅游发展委员会、北京市发展和改革委员会提出. 本标准由北京市旅游发展委员会归口. 本标准由北京市旅游发展委员会组织实施. 本标准起草单位:北京中竞同创能源环境技术股份有限公司. 本标准主要起草人:XXXXXXXX 宾馆饭店合理用能指南 范围 本标准规定了北京市星级宾馆饭店合理用能要求,包括用能指标、用能管理和节能运营的基本要求. 本标准适用于北京市行政区域内三星级及以上宾馆饭店的用能管理,其他类型宾馆饭店可参照执行. 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的.凡标注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件.凡是不标注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB/T
2589 综合能耗计算通则 GB/T
3485 评价企业合理用电技术导则 GB/T
3486 评价企业合理用热技术导则 GB/T
7119 评价企业合理用水技术通则 GB/T 14308旅游饭店星级的划分与评定 GB/T 17167用能单位能源计量器具配备和管理通则 GB/T
17981 空气调节系统经济运行 GB
19210 空调通风系统清洗规范 GB/T 23331能源管理体系要求 GB/T 29149公共机构能源资源计量器具配备和管理要求 DB11/T 706公共机构办公建筑用电和采暖用热定额 DB11/
687 公共建筑节能设计标准 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件. 星级宾馆饭店 star-rated hotel 能够为客人提供配有餐饮、住宿及相关服务的星级宾馆饭店以及其硬件设施及服务标准等相当于星级标准的旅馆、招待所、度假村等单位. 合理用能指标 energy consumption indicators for reference 合理用能年度指标,包括空调制冷用电指标、采暖用热指标和用水指标. 节能运营 energy saving operation 通过对建筑运营实施优化调节,实现节能的措施或行为. 一般规定 明确用能管理职责分工 建议开展以下工作内容: a)按照国家节能管理组织建设要求,建立清晰的用能管理组织机构,明确最高管理者职责,落实领导参与、领导重视要求;
b)建立有利于节约能源、降低消耗、提高经济效益的节能工作责任制,明确节能工作岗位的任务和责任,通过岗位责任制和能耗定额管理等形式将能源使用管理制度化,落实到人,纳入经济责任制;
c)设置能源管理岗位,能源管理人员负责对本单位的能源利用状况进行监督检查,能源管理人员实行持证上岗;
d)结合本单位用能特点和用能状况,制定年度节能目标实施方案,有针对性地采取节能管理或节能改造措施,保证节能目标的完成. 建立用能管理组织制度 建议开展以下工作内容: a)建立能耗限额管理制度,各类能源消耗量应符合相关限额标准及规定的要求.实际用能超过能源消耗限额及其他相关标准要求的应开展节能诊断工作,依据能耗状况分析节能潜力,实施节能改造;
b)建立能源审计管理制度,特别对超过本标准表
1、表
2、表3规定用能指标值的宾馆饭店,查找用能问题,挖掘节能潜力,制定节能改造方案,落实相关节能措施;
c)健全能源消耗统计制度,对水、电、气、热等能源数据进行实时监测记录,并对能耗数据进行统计分析;
d)建立节能目标责任制和考核评价制度,将节能降耗指标分解落实,并定期开展监督检查;
e)每年安排专项资金用于节能科研开发、节能技术改造和节能宣传与培训. 持续推进节能能力基础建设 建议开展以下工作内容: a)健全能源计量、监测管理制度,配备合格的能源计量器具、仪表,能源计量器具的配备和管理应达到《企业能源计量器具配备和管理导则》规定的国家标准;
b)定期开展能源审计,对本单位用能系统、设备的运行及使用能源情况进行技术和经济性评价,根据审计结果采取提高能源利用效率的措施;
c)严格落实落后设备淘汰更新要求,选用高效节能设备,利用新技术和新产品,提高能源利用效率,使能源消耗水平逐步达到能耗指标值规定的最优水平要求;
d)有可再生能源利用条件的单位,宜安装太阳能光热、太阳能光电、污水源热泵、地源热泵等系统,提供生活热水、照明、供冷或供暖. 用能指标 5.1 空调制冷用电指标 5.1.1指标值 宾馆饭店的空调制冷用电指标宜符合表1的规定. 表1 宾馆饭店空调制冷用电指标值 单位为kWh/(m2・a) 指标名称 宾馆饭店类型 指标值 空调制冷用电 三星级
42 ~
56 四星级
56 ~
72 五星级
72 ~
86 5.1.2 统计范围 空调制冷用电统计范围包括宾馆饭店中客房、餐厅、多功能厅、门厅等空调制冷用电量. 5.1.3 指标计算方法 宾馆饭店的空调制冷用电指标按式(1)计算: 1) 式中: ――空调制冷用电量,单位为千瓦时每平方米每年[kWh/(m2・a)];
――宾馆饭店年空调制冷用电量,单位为千瓦时每年(kWh/a);
――宾馆饭店建筑制冷面积,单位为平方米(m2). 5.2 采暖用热指标 5.2.1指标值 宾馆饭店采暖用热指标宜符合表2中规定. 表2 宾馆饭店采暖用热指标值 指标名称 宾馆饭店类型 指标值 采暖用天然气 三星级 7.25 ~ 8.25 Nm3/(m2・a) 四星级 8.25 ~ 9.25 Nm3/(m2・a) 五星级 9.25 ~ 10.25 Nm3/(m2・a) 采暖用市政热力 三星级 0.25 ~ 0.36 GJ /(m2・a) 四星级 五星级 5.2.2统计范围 采暖用热统计范围包括宾馆饭店客房、餐厅、多功能厅、大厅等建筑采暖用热量. 5.2.3 指标计算方法 采暖用天然气指标按式(2)计算: 2) 式中: ――采暖用天然气量,单位为标准立方米每平方米每年[Nm3/(m2・a)];
――宾馆饭店年采暖用天然气量,单位为标准立方米每年(Nm3/a);
――宾馆饭店建筑采暖面积,单位为平方米(m2);
采暖用市政热力指标按式(3)计算: 3) 式中: ――采暖用市政热力量,单位为吉焦每平方米年[GJ/(m2・a)];
――宾馆饭店年采暖用市政热力量,单位为吉焦每年(GJ/a);
――宾馆饭店包括客房、餐厅、多功能厅、大厅、走廊等建筑面积,单位为平方米(m2);
5.3 用水指标 5.3.1指标值 宾馆饭店用水指标宜符合表3的规定. 表3 宾馆饭店用水指标值 单位为m?/(p・d) 指标名称 宾馆饭店类型 指标值 单位人天用水 三星级 0.4 ~ 0.9 四星级 五星级 5.3.2统计范围 包括办公用水、住宿用水、餐饮用水、绿化用水等全部冷、热用水消耗,不包含外供用水和再利用水量. 5.3.3 指标的计算方法 单位人天用水指标计算按式(4)计算: 4) 式中: ――单位人天用水量,单位为立方米每人每天 [m3/(p・d)];
――宾馆饭店年用水量,单位为立方米(m3);
――宾馆饭店年接待人天数,包括住宿人员、餐饮人员和工作人员等,单位为人天(p・d). 节能运营 6.1 采暖系统 建议采取以下节能措施: a)采用锅炉房供暖、供热水、锅炉运行热效率不应低于DB11/ 687所规定的限值,热水供暖系统宜采用集中控制、气候补偿、分时分区控制、水力平衡调节和室内温控等技术,锅炉房应加装燃料计量装置;
b)提高采暖锅炉自动化控制程度,采用辅机变频与热量回收等技术,提高锅炉效率;
c)巡视检查供热管道保温状况,杜绝系统跑冒滴现象;
d)改善管网输配性能,做好管网系统水力平衡调试,通过调节消除热网水利失调,避免大流量小温差不经济运行状况;
e)改善管网系统的调节能力,可采用平衡阀及平衡阀智能仪表取代调节性能差的闸阀或截止阀,建筑的热力入口处宜加装热量调节和计量装置;
f)根据建筑的使用特点及供暖需求,制定供暖节能运行策略,采取分时段、值班供暖等运行模式;
g)可根据室外气象条件进行合理调节,实现按需供给. 6.2 空调及通风系统 建议采取以下节能措施: a)参照GB/T 17981及北京市相关标准,结合宾馆饭店自身用能特点,制定空调系统经济运行操作手册及优化运营策略;
b)宾馆饭店空调每年夏季启用和停用的日期,根据环境温度情况由宾馆饭店统一确定后下发通知,各门厅、走廊、住房、餐厅、宴会厅、办公室房屋等空调启用和停用的日期参照执行;
c) 对于间歇运行的空调系统,在过渡季节采用室外空气进行预冷或预热时,应尽量开大新风风阀,最大限度利用新风;
d)冷却塔安装位置宜保证通风良好,周围无遮挡,保持良好的散热环境.多台冷却塔并联运行时,充分利用冷却塔换热面积,使冷却塔出水温度接近室外湿球温度.冷却塔风机采用变频运行时,应采用冷却塔联合变频技术;
e)根据宾馆饭店建筑负荷特点采取部分负荷调控措施,有条件时空调水输送系统、风系统采用变流量控制,合理采用大温差小流量经济运行;
f)风机、水泵采用自动控制变频调速等技术,使设备处于经济高效运行状态,通过智能控制实时调整设备的运行状态,改善三相电流不平衡、部分负载功率因数偏低等现象;
g)在室外温度适宜时,如春秋季、夏季夜间,应充分利用新风降温、蓄冷,减少机械制冷运行时间;
h)经测算合理时,采用热回收措施降低新风处理能耗;
i)过渡季节采用全新风运行,减少制冷机开启时间;
j)根据GB 19210规定定期对空调设备、风管进行清洗维护,确保换热效率;
k)根据宾馆饭店使用特点,制定空调节能运行策略,如启........