75 ―2003)的规定.即严寒地区和寒冷地区的建筑,以各地1980―1981年住宅通用设计、4个单元6层楼,体形系数为0.30左右的建筑物的耗热量指标计算值,经线性处理后的数据作为基准能耗;
而对夏热冬冷和夏热冬暖地区的建筑,则在保证主要居室冬天18oC、夏天26oC的条件下,冬季用能效比为1的电暖器采暖,夏季用额定制冷工况时的能效比为2.2的空调器降温,计算出全年的采暖、空调能耗,此能耗值即作为基准能耗.在此能耗值的基础上,确定节能居住建筑全年的采暖、空调能耗降低50%--65%的节能目标,再按此目标对建筑、热工、采暖和空调设计提出节能措施要求. 当然,这种全年采暖和空调的能耗计算,只可能采用典型建筑按典型模式运算,而实际建筑是多种多样、相当复杂的,运行情况也是千差万别的,因此,设计时按照标准的规定去做就可以满足要求,如果再花时间去计算分析所设计建筑物的节能率究竟是多少,可能就不值得了. 1.0.4 居住建筑的节能设计,除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定. 【条文说明】本标准对居住建筑的建筑、热工以及采暖、通风和空调设计中应该控制的、与能耗有关的指标和应采取的节能措施作出了规定.但居住建筑节能涉及的专业较多,相关专业均制定有相应的标准,有的也作出了节能规定.在进行居住建筑节能设计时,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定.
2 术语 (待补充)
3 室内热环境设计计算指标 3.0.1 冬季采暖室内热环境设计计算指标:
1 卧室、起居室室内设计温度取 18℃;
2 换气次数取 0.5 次/h. 【条文说明】室内热环境质量的指标体系包括温度、湿度、风速、壁面温度等多项指标.本标准只提了温度指标和换气指标,原因是考虑到一般住宅极少配备集中空调系统,湿度、风速等参数实际上无法控制.另一方面,在室内热环境的诸多指标中,对人体的舒适以及对采暖能耗影响最大的是温度指标,换气指标则是从人体卫生角度考虑必不可少的指标.所以只提了空气温度指标和换气指标. 冬季室温控制18℃,基本达到了热舒适的水平. 本条文规定的18℃只是一个设计计算温度,主要是用来计算采暖能耗,并不等于实际的室温.在严寒和寒冷地区,这个温度由采暖系统保证.在其他地区,室内温度实际上是由住户自己控制的. 换气次数是室内热环境的另外一个重要的设计指标,冬季室外的新鲜空气进入室内一方面有利于确保室内的卫生条件,但另一方面又要消耗大量的能量,因此要确定一个合理的换气次数. 住宅建筑的层高为2.5m以上,按人均居住面积20m2计算,1小时换气0.5次,人均占有新风25 m3. 本条文规定的换气次数也只是一个设计计算值,主要也是用来计算采暖能耗,并不等于实际的新风量.实际的换气次数是由住户自己控制的.在北方地区,由于冬季室内外温差很大,居民很注意窗户的密闭性,很少长时间开窗通风.而在中部和南方地区,即使在冬季,居民也很习惯长时间开窗通风. 3.0.2 夏季空调室内热环境设计计算指标:
1 卧室、起居室室内设计温度取 26℃;
2 换气次数取 1.0次/h. 【条文说明】夏季室温控制在26℃,对大多数人都达到了热舒适的水平.调查表明,目前使用空调器的家庭,空调运行的设定温度大多数为26℃左右,也有一些青年家庭空调设定温度为24℃. 本条文规定的26℃只是一个设计计算温度,主要是用来计算空调降温能耗,并不等于实际的室温.实际的室内温度是由住户自己控制的. 夏季人们比冬季需要更多的新风,因此要确定一个合理的换气次数. 住宅建筑的层高为2.5m以上,按人均居住面积20m2计算,1小时换气1次,人均占有新风50 m3. 本条文规定的换气次数也只是一个设计计算值,主要也是用来计算空调降温能耗,并不等于实际的新风量.实际的换气次数是由住户自己控制的. 潮湿是夏热冬冷地区和夏热冬暖地区气候的一大特点.在本节室内热环境主要设计指标中虽然没有明确提出相对湿度设计指标,但并非完全没有考虑潮湿问题.实际上,在空调机运行的状态下,室内很少会出现感觉潮湿的情况.本标准夏季室内温度定得比较低,这意味着空调机运行的时间较长,因此计算的得出的空调降温能耗也已经包含了很大一部分去湿的能耗. 4建筑与建筑热工设计 4.1 一般规定 4.1.1居住建筑的设计,用采暖度日数HDD18和空调度日数CDD26衡量当地寒冷和炎热的程度.依据不同的采暖度日数HDD18和空调度日数CDD26范围,将全国划分为表4.1.1所示的五个气候区,十一个气候子区. 表4.1.1 居住建筑节能设计气候分区 气候分区 分区依据 严寒地区 (Ⅰ区) 严寒A区5500 ≤ HDD18 <