编辑: 学冬欧巴么么哒 | 2019-07-15 |
村庄测量资料,测量资料应体现门牌号、既有厨房和采暖热水炉间位置等;
采暖热水炉设备资料. 农村家庭用户天然气管道工程的燃气管道按设计压力(表压)宜分为2级,并应符合表1的规定. 燃气管道设计压力(表压)分级 名称 压力(MPa) 中压A燃气管道 0.235kV 2.0 2.0 铁路路堤坡脚 5.0 5.0 有轨电车钢轨 2.0 2.0 街树(到树中心) 0.75 0.75 注1:如受地形限制管道布置有困难而又无法解决时,经与有关部门协商,采取行之有效的安全防护措施后表中规定的净距可适当缩小,但低压管道不应影响建(构)筑物基础的稳固性,中压管道距建筑物基础不应小于0.5m且距建筑物外墙面不应小于1m. 注2:聚乙烯燃气管道与通讯照明电杆(至杆中心)及与≤35 kV的电杆(塔)基础之间的水平净距,以保证其基础安全和满足施工及检修的间距为主,采取保护措施后,可降低净距至0.5m. 注3:燃气管道与无压管道(雨水、污水)之间的水平间距,在采取加套管后,以满足施工及检修的间距为主;
若作隔墙、管沟(里外抹灰)可降低净距,但不得小于0.5m. 注4:燃气管道与给水管道或直埋电力、电信电缆之间的水平净距以保证施工、检修间距为主,在采取2条以上行之有效的措施后,可降低净距,但不得小于0.3m. 注5:钢质燃气管道在采取2条以上行之有效的措施后,与热力管道的水平净距可降低至0.3m.聚乙烯燃气管道上安装隔热管壳后,与直埋热水管(二次线)的水平净距可缩减为0.4m.当直埋蒸汽热力管道保温层外壁温度不大于60℃时,与聚乙烯燃气管道的水平净距可减半. 注6:当采取加套管的安全防护措施时,套管伸出构筑物或相邻管道外壁不应小于表中燃气管道与该构筑物或相邻管道的水平净距.套管两端应采用柔性的防腐、防水材料密封.套管如采用钢管,钢管应外加三层结构挤压聚乙烯(以下简称3PE)防腐层. 户外埋地燃气管道与构筑物或相邻管道之间的垂直净距(m) 项目 地下燃气管道(当有套管时,以套管外径计) 给水管、排水管或其他燃气管道 0.15 直埋热力管(热水) 燃气管在直埋(热水)管上方 聚乙烯管0.5(加套管) 钢管0.15 燃气管在直埋(热水)管下方 聚乙烯管1.0(加套管) 钢管0.15 热力管沟 燃气管在管沟上方 聚乙烯管0.2(加套管)或0.4 钢管0.15 燃气管在管沟下方 聚乙烯管0.3(加套管) 钢管0.15 电缆 直埋 0.5 在导管内 0.15 电缆沟 0.15 铁路(轨底) 1.2 有轨电车 1.0 注1:如受地形限制管道布置有困难而又无法解决时,经与有关部门协商,采取行之有效的安全防护措施后表中规定的净距可适当缩小. 注2:有阴极保护设计的燃气钢质管道与其他金属管道之间的垂直净距不应小于0.3m. 注3:在聚乙烯燃气管道上安装隔热管壳后,聚乙烯管在直埋热力管(二次线)下方时的垂直净距可缩减为0.5m,聚乙烯管在直埋热力管(二次线)上方时的垂直净距可缩减为0.3m. 注4:当采取加套管的安全防护措施时,套管伸出构筑物或相邻管道外壁不应小于表中燃气管道与该构筑物或相邻管道的水平净距.套管两端应采用柔性的防腐、防水材料密封.套管如采用钢管,钢管应外加3PE防腐层. 户外埋地燃气管道敷设的最小覆土厚度(路面至管顶)应........