编辑: 鱼饵虫 2019-07-15

1、现热水系统主要设备 设备名称 数量 品牌 空气源热泵 4组 美的 保温水箱 1个(40吨) 循环泵 8台 控制柜 1套

2、01-02学生宿舍的基本情况 学生宿舍 淋浴终端 淋浴性质 01栋南楼

35 集中浴室 01栋北楼

35 集中浴室 02栋120 单间浴室 合计

190 上述表格只提供参考,所有设备数量、品牌及型号均以现场实际为准,自行勘察现场. 现有空气源热泵系统已运行5-6年时间,供水管路为地上式,洗浴终端采用南京理达科技实业有限公司在线式刷卡器,该刷卡器于2016年9月份调试上线,现刷卡洗浴费率为0.24元/分钟. 幕府校区01-02学生宿舍满员926人(现有学生835人),每年或者每学期学生人数会上下浮动,请自行考虑.

三、项目服务内容

1、负责空气源热泵系统(包括加热机组、供水泵、水箱、自动控制系统等)的维护、维修,服务期限内的改造或重建;

2、负责供水管路(热水、冷水)的管理、维护及检修,热水管路的保温处理;

3、负责终端淋浴设备的维护及维修,包括淋浴喷头、阀门、混水管及电磁阀;

4、改造或完善一卡通收费系统,实现终端刷卡器与校园一卡通对接,及终端刷卡器的维护、维修;

5、负责集中浴室的日常管理,包括卫生清洁、防滑处理、日常维护等;

6、负责能源的计量及抄收,承担相应水电费,水、电收费标准根据学校的规定标准执行.

7、负责我校微后勤信息系统中关于幕府热泵系统的维护及保修处理;

8、负责学生日常的问题反馈处理;

9、负责整个系统的日常维护、维修档案管理工作;

10、负责整个系统的日常运行服务,紧急维修工作.

四、技术及服务要求

1、改造依据 对该系统进行完善或改造,必须遵循以下标准或规范: GB50411-1997《建筑节能施工质量验收规范》 GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB/T4272-1992《设备及管道恒温技术通则》 GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50015-2003《建筑给排水设计规范》 GB 50332-2002《给水排水工程管道结构设计规范》 GB50268―97《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 98R418《管道及设备保温》国家建筑标准设计图集 GB 50009-2001《建筑结构荷载设计规范》 GB/T50057-1994《建筑物防雷设计规范》(2000年版) GBJ131-90《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》 DGJ108-113-2005《住宅建筑节能工程施工质量验收规程》 GBJ50016-2006《建筑设计防火规范》 GB 50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB 50254《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

2、热水指标要求 (1)主机出水水温≥55℃(实测);

(2)终端出口水温:全年≥45℃(实测);

(3)水量要求:热水出水量不得低于6L/分钟,必须具备满足各楼宇60%总人数/日使用的能力.

3、设备要求 (1)由于该空气源热泵系统投入运行时间较长,机组压缩机和板换可能存在问题,投标人可对现有机组进行维修或更换,但总用电负荷不得超过现有机组电力容量(以现场机组容量为准),维修所需配件必须为机组原厂配件,不得采用其他品牌. (2)对整个供水系统全面检查,维修或更换损坏设备和管路. (3)现洗浴刷卡器为南京理达科技实业有限公司在线式刷卡器,需与理达公司对接,完成全面检查,恢复损坏或通讯不畅的设备,投标人也可自行更换洗浴终端设备,但更换终端必须与我校一卡通系统对接. (4)闸阀、排气阀、止回阀等采用全铜国内一线品牌,管道采用国内一线品牌,所有热水管路必须做保温处理. 投标人可根据勘察现场情况,出具改造方案,但所有改造费用或对接费用均由投标人自行承担.