编辑: 飞鸟 2019-09-16
2017年建筑专业研讨会成果 东营市勘察设计协会 2017年09月 学校、幼儿园内非教学用房类单体建筑物可否采用燃烧等级非A级类保温材料? 答复:单独建设的门卫(值班室)、设备用房等,可采用燃烧性能等级为非A级的保温材料.

人员密集场所应如何确定,例如学校建筑为人员密集场所,学校的建筑都是人员密集场所么? ?答复:单独门卫(值班室)、设备用房等可不算人员密集场所. 哪些场所为人员密集场所问题? 答复:(1)《中华人民共和国消防法》(1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过 2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议修订)第七十三条,

(三)公众聚集场所,是指宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等;

(四)人员密集场所,是指公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所等.(2)住宅商业服务网点不按人员密集场所考虑,其他商铺(在商业区中设置的住宅商业服务网点,如万达广场金街等)按人员密集场所考虑. 人员密集场所与非人员密集场所共建时,保温材料燃烧性能等级如何确定? 答复:应采用燃烧性能等级为A级的外墙外保温材料. 某多层建筑设有有顶盖有栏杆的室外阳台有人员进入,阳台面积按1/2计入建筑面积,当划分防火分区时,阳台面积是否计入防火分区面积? 答复:应全面积计入. 住宅楼投影范围外的网点,能否按服务网点考虑? 答复:可以参照商业服务网点考虑,其安全疏散、防火构造措施按照2015年11月6号《东营市建筑设计防火问题研讨会纪要》问题1执行. 附:商业服务网点及非商业服务网点均按《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.4.11条商业服务网点设计执行,每个分隔单元内任一点至最近直通室外的出口或疏散门的最大直线距离不应大于22m(当设自动喷水灭火系统时,不应大于27.5m). (1)当疏散距离超过上述要求时,应设封闭楼梯间,房间内一点至封闭楼梯间的距离不应超过规范对袋形走道两侧或尽端房间的要求;

楼梯间应按《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.5.17条第2款规定,首层应直通室外或采用将门厅和走道包括在内的扩大的封闭楼梯间(不包括商业营业部分). (2)若每间商铺不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014第2.1.4条规定的商业服务网点的条件,应按《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.5.8条第2款规定,满足每个商铺单元单独划分为1个防火分区设置1部疏散楼梯的条件,其防火构造措施应满足本规范第6.1.

3、6.1.4条要求;

疏散距离、楼梯间应满足第(1)项要求. 多层住宅及别墅一层的附属车库,卷帘门是否可以算作疏散门? 答复:根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第6.4.11条第1款,车库卷帘门不可以作为多层住宅及别墅的疏散门.

二、三层建筑面积不超200m2,一层建筑面积超出200m2,一部楼梯是否可以满足? 答复:首层包含疏散楼梯在内的空间单独分隔为200m2以内或该疏散楼梯不经过任何空间直通室外,该建筑可以一部疏散楼梯. 报审的已有建筑改造项目(不涉及外立面的改造),是否还需要提供外墙的节能改造?若对于一些老的建筑节能改造,执行哪个版本的节能规范? 答复:应进行维护结构节能诊断、节能判定及改造方法、节能评估等.居住建筑节能改造时,执行《山东省既有居住建筑供热计量及节能改造技术导则》(试行)JD14C011-2008;

公共建筑节能改造时,执行《既有公共建筑节能改造技术规程》DB37/T848-

2007、《公共建筑节能改造技术规范》JGJ176-2009. 根据《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008)第3.1.3条,半地下室,外墙开高窗,窗户底与室外地坪高差是否要大于500? 答复:应满足规范要求;

建议从场地竖向设计综合考虑,当该处地坪绝对高程较高时,设计可适当灵活掌握. 每层面积不超过200平米,总建筑面积大于300平米的三层沿街商铺,执行《商店建筑设计规范》JGJ48-2014设计? 答复:其安全疏散、防火构造措施可按照2015年11月6号《东营市建筑设计防火问题研讨会纪要》问题1执行. 对于2~3层的小餐饮建筑,是否按人员密集场所设计? 答复:当该建筑位于《中华人民共和国消防法》规定的人员密集场所内时,应按照人员密集场所考虑;

其余建议按照是否对外经营的情况来区分考虑:该建筑为企业单位自用时,可不按照人员密集场所考虑;

当对外经营时,须按照人员密集场所考虑. 房间门是否可以通过设置局部过厅两道门开向楼梯间? 答复:可以. 一层北侧沿街小商铺是否可以用防风幕代替门斗? 答复:可以. 别墅靠外墙楼梯间是否需要满足窗间距1m的要求? 答复:宜满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014第6.4.1条第1款规定. 根据《东营市住房和城乡建设局》东建字【2015】199号第三条,严格控制玻璃幕墙的适用范围:

(二)人员密集、流动性大的商业中心,交通枢纽,公共文化体育设施等场所,临近道路、广场及下部为出入口、人员通道的建筑,严禁采用全隐框玻璃幕墙.以上建筑在二层及以上安装玻璃幕墙的,应在幕墙下方周边区域合理设置绿化带或裙房等缓冲区域,也可采用挑檐、防冲击雨蓬等防护设施.沿街小商铺做玻璃幕墙是否也属于此范围? 答复:属于. 关于三层图书馆设计中的开放式阅览空间穿插设置书架是否需要按书库考虑单独做防火分隔(藏阅合一防火分区按1000m2划分)? 答复:不需要(图书馆中的基本书库、特藏书库、密集书库、开架书库防火分区按《图书馆建筑设计规范》JGJ38-2015第6.2.4条执行). 对于一层民用建筑、厂房、仓库,是否必须要加消防救援窗口? 答复:需要设. 商业服务网点之间窗间墙是否必须大于等于1m? 答复:宜满足大于等于1m的要求. 《建筑设计防火规范》5.4.12条第10款 燃气锅炉房应设置 防爆泄压设施. 另 3.6.2条 有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施.根据3.6.4条计算厂房的泄压面积计算得出的面积往往约等于房间的面积,而5.2.3条 民用建筑与燃油、燃气或燃煤锅炉房的防火间距应符合第3.4.1条有关丁类厂房的规定 ,由此可知燃气锅炉房火灾危险性分类为丁类.根据《锅炉房设计规范》第15.1.2条规定 泄压面积为锅炉房占地面积的1/10. 推算出燃气锅炉房的泄压面积为与按照建筑设计防火规范3.6.4条计算出相差接近10倍. 另请问油气长输管道的阀室、小型的燃气发电机房的火灾危险性分类分别是什么?需要进行防爆泄压么?泄压面积计算依据是建筑设计防火规范3.6.4条么?如不是,按照什么计算? 答复:燃气锅炉房的燃气调压间、油气长输管道的阀室、小型的燃气发电机房的火灾危险性类别为甲类,按照《建筑设计防火规范》3.6.4条计算泄压面积;

燃气锅炉房的锅炉间按照《锅炉房设计规范》15.1.2条计算泄压面积. 《建筑设计防火规范》5.5.26条条文说明 对于只有1个单元的住宅建筑,可将疏散楼梯仅通至屋顶 ,是否意味着建筑高度27-54米的住宅建筑不用设置两个出口? 答复:住宅建筑安全出口设置按《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.5.

25、5.5.26条执行. (1)《建筑设计防火规范》7.1.8条 消防车道转弯半径应满 足消防车转弯要求 ,条文说明里 消防车转弯半径为9-12米 ,7.1.9条文说明: 普通消防车转弯半径9米,登高车转弯半径12米,特种消防车辆的转弯半径16-20米 7.2.2条条文说明 超过100米的建筑用举升高度112米的消防车转弯半径18米,灭火救援场地尺寸不小于20X10米, 而7.2.2第2款: 建筑高度超过50米的救援场地尺寸不小于20X10米 . (2)《建筑设计防火规范》7.1.9条 尽头式消防回车场面积不应小于12米X12米;

对于高层建筑不宜小于15米X15米,供重型消防车使用不宜小于18米X18米 请问是不是多层的消防车回车场12米X12米即可,高层建筑15米X15米,50米以上(还是100米以上?)的消防车回车场不宜小于18米X18米?即什么情况下可理解为需要重型消防车使用? (3)另根据《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98第4.1.10条表示的车转弯半径不是指的道路内转弯半径,如果消防车道指的内转弯半径的话,就是与消防车道宽度无关,如9米或12米的道路即便是内转弯半径不够,也显然是对消防车转弯更有利的. 答复: (1)建筑高度24m(住宅建筑27m)以下的建筑物周边消防车道转弯半径9m(建议不小于12m),建筑高度24-50m的建筑物周边消防车道转弯半径12m,建筑高度50m以上消防车道的转弯半径18m. (2)多层的消防车回车场12mX12m,高层建筑15mX15m,50米以上的消防车回车场不宜小于18mX18m. (3)消防车道转弯半径为便于考察可按照内转弯半径卡,但是所对应的值应相应减少.如要求9米的转弯半径的消防车,实际道路内转弯半径为6米即可(对应4米宽消防车道). 《建筑设计防火规范》5.3.2条 建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算 ,但条文说明中规定允许设置敞开楼梯间的建筑可不按上、下层相连通的开口考虑. 答复:按《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.3.2条条文说明执行. 消防车登高操作场地的地面是不是只要满足7.2.2条规定的荷载要求即可,如果采用150-200mm厚的浅草面层或80-100mm厚的可承担消防车........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题